前天有个工程交底,有一个互通区,从箱变电压柜拉出8个回路给八个高杆灯回路供电,每个高杆灯用21个400W共8.4KW,距离都是在300米左右,根据电压降和载流量我们选用了YJV22-4×10的电缆,业主方说电缆太细了,至少要YJV22-4×35的才行,要不要这么大啊,根据什么算的。
前天有个工程交底,有一个互通区,从箱变电压柜拉出8个回路给八个高杆灯回路供电,每个高杆灯用21个400W共8.4KW,距离都是在300米左右,根据电压降和载流量我们选用了YJV22-4×10的电缆,业主方说电缆太细了,至少要YJV22-4×35的才行,要不要这么大啊,根据什么算的。
2楼
他那么有钱有什么办法......说不准卖电缆的是他家开的~~~~~
回复
3楼
选10的够吧?
回复
4楼
算算电压降就可以了,何必这样费事,如果电压降没有问题,电缆选10平方就可以了,自己觉得35的还是有些个大了
回复
5楼
10的不够, 高杆灯一般是气体灯.
回复
6楼
那以5楼的意思,得多少啊?
回复
7楼
好像没必要吧
回复
8楼
300m,要看灵敏度是不是满足要求,10平方肯定太小了
回复
9楼
如果太小了那具体怎么考虑的,还有负荷全是高压钠灯72.4KW,我们用了125KVA的箱变,是不是小了?
回复
10楼
计算,应该计入镇流器的功率,应考虑功率因数,应校验电压降,应校验保护灵敏度.
另外,别忘了启动电流的计算.
回复
11楼
我认为10的应该没有问题,用35的太过了,浪费!浪费!有钱!有钱!
回复