电缆是不是选太粗了
liangzhu929
2006年08月07日 09:10:29
只看楼主

前天有个工程交底,有一个互通区,从箱变电压柜拉出8个回路给八个高杆灯回路供电,每个高杆灯用21个400W共8.4KW,距离都是在300米左右,根据电压降和载流量我们选用了YJV22-4×10的电缆,业主方说电缆太细了,至少要YJV22-4×35的才行,要不要这么大啊,根据什么算的。

前天有个工程交底,有一个互通区,从箱变电压柜拉出8个回路给八个高杆灯回路供电,每个高杆灯用21个400W共8.4KW,距离都是在300米左右,根据电压降和载流量我们选用了YJV22-4×10的电缆,业主方说电缆太细了,至少要YJV22-4×35的才行,要不要这么大啊,根据什么算的。
免费打赏
daozhi12
2006年08月07日 10:45:25
2楼
他那么有钱有什么办法......说不准卖电缆的是他家开的~~~~~
回复
liangzhu929
2006年08月07日 10:49:50
3楼
选10的够吧?
回复
4291545
2006年08月07日 11:02:40
4楼
算算电压降就可以了,何必这样费事,如果电压降没有问题,电缆选10平方就可以了,自己觉得35的还是有些个大了
回复
daiyu83
2006年08月07日 11:06:43
5楼
10的不够, 高杆灯一般是气体灯.
回复
liangzhu929
2006年08月07日 11:16:01
6楼
那以5楼的意思,得多少啊?
回复
finaday
2006年08月07日 12:00:54
7楼
好像没必要吧
回复
han2003
2006年08月07日 12:23:01
8楼
300m,要看灵敏度是不是满足要求,10平方肯定太小了
回复
liangzhu929
2006年08月07日 13:20:29
9楼
如果太小了那具体怎么考虑的,还有负荷全是高压钠灯72.4KW,我们用了125KVA的箱变,是不是小了?
回复
tcchezhong
2006年08月07日 13:43:23
10楼
计算,应该计入镇流器的功率,应考虑功率因数,应校验电压降,应校验保护灵敏度.
另外,别忘了启动电流的计算.
回复
hsbhwx
2006年08月07日 14:04:20
11楼
我认为10的应该没有问题,用35的太过了,浪费!浪费!有钱!有钱!