超过8.0米空间,自动喷洒喷头的处理
lcccsnzxz1970
2011年11月15日 10:02:54
只看楼主

办公楼大堂达到9.5米高,如何设置消防系统,设置自动喷洒系统,喷头如何处理,愿那位高手给予指点,谢谢!

办公楼大堂达到9.5米高,如何设置消防系统,设置自动喷洒系统,喷头如何处理,愿那位高手给予指点,谢谢
免费打赏
pangjiang27
2011年11月15日 10:26:51
2楼
1、吊顶
2、水炮
3、与消防部门沟通什么都不上
回复
arrival
2011年11月15日 12:31:58
3楼
采用K=115的大流量喷头 间距3m布置
回复
leijun1999
2012年04月17日 08:13:31
4楼
我正在做类似的工程,准备采用楼上的做法。