有个问题,就是电机选择电缆的时候用不用考虑启动电流呀???如果考虑的话,启动电流比电缆载流量大太多了呀?这怎么办呀?
有个问题,就是电机选择电缆的时候用不用考虑启动电流呀???如果考虑的话,启动电流比电缆载流量大太多了呀?这怎么办呀?
2楼
这方面我不擅长,路过
回复
3楼
按电机的额定电流考虑和选择电缆,不必考虑起动电流。
回复
4楼
不用考虑启动电流
电缆的发热时间都是半小时以上,就启动电流那点时间,不够进入热稳态
回复
5楼
这方面我不擅长,路过
回复
6楼
如果是大功率直接启动,距离又远的话。启动瞬间引起的线路压降会比正常工作大得多,电机有可能启动不了
回复
7楼
好像得在变电所中加软启动吧,加了之后是不是得算一下压降是否超过15%,不超过就可以吧?请高手解答~
回复
8楼
应该是这样的
回复
9楼
对电线没多大影响,不用考虑
回复
10楼
对于长距离的电动机配电,需要考虑启动情况,这个时候要做的就是放大电缆的界面!
回复
11楼
10KW以下按额定电流选择;10KW以上就需要考虑启动电流对导线压降的影响,电动机越多,距离越远,考虑因启动选择导线额定电流的倍数越低,一般1.3---2(按这个倍数校验压降)
回复