我公司为10KV供电,进户线为三根500平方单芯电缆,因为有A相电缆绝缘降低,B C相正常,所以加一条备用电缆,目前在施工中。待施工结束,维修故障电缆,原有三根电缆通过一根金属管接入进线柜,去掉A相电缆,B C相+备用电缆继续使用。这样B C 两相经过金属管接入进线柜,能不能形成涡流 (备用电缆是经过非金属管),对安全是否造成影响。还请各位指点一下~!谢谢~![ 本帖最后由 sichao 于 2011-11-14 21:46 编辑
还请各位指点一下~!谢谢~!
[
本帖最后由 sichao 于 2011-11-14 21:46 编辑 ]
2楼
这跟单芯电缆穿金属管没有任何区别。关键看你这金属管是什么材质的?导不导磁?
回复
3楼
把后加的一根也同时穿进这管子,就没问题了!
回复
4楼
必须穿同一根钢管。
回复
5楼
今天下午,去电缆沟里面看了一下,进线管为 铁管, 三根单芯穿入铁管可以抵消涡流,剩下B C两相电缆是否会形成涡流,其原理是什么,如果一旦供电是否有大的危害??谢谢上面几位
[
本帖最后由 sichao 于 2011-11-15 20:19 编辑 ]
回复
6楼
请前辈指点一下。谢谢了~!
[
本帖最后由 sichao 于 2011-11-15 20:18 编辑 ]
回复
7楼
应该三相线度穿入一根铁管中,这样因为三项电流基本平衡,形成的磁场互相抵消,基本上不存在涡流。如果有一相不穿入,肯定产生涡流,会导致钢管严重发热,继而烧毁线路!问题是很严重的!
回复
8楼
铁管导磁,如果管内各电缆的电流矢量和不为0,那么就会有涡流产生。
是否维修后,原来有问题的A相电缆就不用了?如果不要的话,最好把故障的A相电缆抽出,把后补的电缆也穿进管内。
回复
9楼
问题不是很大,因为每跟单芯电缆均有自己的绝缘层及金属护套层,本身的磁平衡是不会产生危害的,现在有2根电缆,会互相产生互感磁场,虽然还有一定的磁通量,但不是很大,短期内使用是没什么大问题的,个人建议通电后尽快修复A相电缆。
回复
10楼
反措要求规定,单芯电缆不允许穿钢管,容易产生涡流
回复
11楼
按规范要求,电缆穿管的管子内径应不小于(全部)电缆外径的1.5倍,如果做到了,临时再加穿一根应该不成问题,上面朋友说短时间让它发生点蜗流,马上修复电缆后恢复穿在管内三相电缆的做法,是实在没办法再穿一根时的做法。
原钢管内穿有三根单芯电缆,再加穿一根都挤不进去,那么,原放的这根管子没有达到规范要求!
回复