【请教】关于10KV进线电缆形成涡流问题
sichao
sichao Lv.3
2011年11月14日 21:45:23
只看楼主

我公司为10KV供电,进户线为三根500平方单芯电缆,因为有A相电缆绝缘降低,B C相正常,所以加一条备用电缆,目前在施工中。待施工结束,维修故障电缆,原有三根电缆通过一根金属管接入进线柜,去掉A相电缆,B C相+备用电缆继续使用。这样B C 两相经过金属管接入进线柜,能不能形成涡流 (备用电缆是经过非金属管),对安全是否造成影响。还请各位指点一下~!谢谢~![ 本帖最后由 sichao 于 2011-11-14 21:46 编辑

还请各位指点一下~!谢谢~!

[ 本帖最后由 sichao 于 2011-11-14 21:46 编辑 ]
免费打赏
sichao
2011年11月16日 22:35:34
12楼
(A相电缆拆掉维修做备用。公司距上一级变电所距离2500米。)

想问一下, 穿线铁管内,故障A相电缆拆除,只有B C两相电缆会不会产生涡流呢?

[ 本帖最后由 sichao 于 2011-11-16 22:42 编辑 ]
回复
zyz8438
2011年11月17日 23:13:59
13楼


晕,前面说的还不够明白?只有B、C两相,IB和IC的矢量和的大小与IA相等,就等于一根A相的电缆穿在铁管中,你说会不会有涡流产生?
回复
zyz8438
2011年11月17日 23:18:54
14楼


逼不得已短期使用可以,但不能说涡流不大。单芯电缆的绝缘层减小涡流影响。单芯电缆的金属护套层也都是非导磁金属,也不会减小涡流的影响。
回复
huanglongmiao
2011年11月18日 09:40:58
15楼
电流多大呀,一般低于630A的涡流现象不是很明显的
回复
wuwenhui555
2011年11月18日 10:49:50
16楼
学习了,那到底要怎么样才安全
回复
sichao
2011年11月18日 20:08:19
17楼


这个根据什么啊,。指点一下,谢谢