这情况如何考虑管道的余氯监测
juntg
juntg Lv.2
2011年11月14日 17:43:58
只看楼主

长距离输水(市政给水)一般要考虑进行余氯监测,以确保供水管道内水质达标。如果输水管道上有控流调压站,可在站内设在线监测设备,但如果很长一段距离内无控流调压站,则如何考虑输水管道的余氯监测,或每隔多长输水管线设一个在线监测点?

长距离输水(市政给水)一般要考虑进行余氯监测,以确保供水管道内水质达标。如果输水管道上有控流调压站,可在站内设在线监测设备,但如果很长一段距离内无控流调压站,则如何考虑输水管道的余氯监测,或每隔多长输水管线设一个在线监测点?
免费打赏
wuxy2000
2011年11月14日 21:38:33
2楼
随便说两句,首先看你出厂余氯有多高,还有管道流速。我们这里24小时的水龄还有余氯。当然,实际操作看你的物质条件了。我这里能保证4个小时距离的监测。
回复
huangzhimin
2011年11月15日 14:51:00
3楼
一、有关管道设置余氯监测问题可参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)规定及条文说明:
1、规范第11.2.3条 输水工程的检测项目应视输水距离、输水方式及相关条件确定。长距离输水时应检测输水起末端流量、压力,必要时可增加检测点。
2、规范第11.2.11条 水厂出水应检测流量、压力、浊度、 pH 值、余氯及其他相关的水质参数。
3、规范第11.2.14条 配水管网应检测特征点的流量、压力;并可视具体情况检测余氯、浊度等相关水质参数。管网内设有增压泵站、调蓄泵站或高位水池等设施时,还应检测水位、压力、流量及相关参数。
4、条文说明第11.2.14条 配水管网特征点的参数检测是科学调度的基本依据。现许多城市为保证供水水质已在配水管网装设余氯、浊度等水质检测仪表。
二、几点说明:
1、长距离输水管道不设余氯监测;
2、一般需装设余氯监测地点:净水厂出水管;配水管最不利点末端。
回复
liuchengyongsx
2011年11月21日 17:44:02
4楼
同意二楼的说法
回复
hanjunguogps
2011年11月22日 09:39:39
5楼
回答的好详细,这方面接触的少。
回复

相关推荐