低压设备故障
xxcsd2000
xxcsd2000 Lv.4
2011年11月14日 16:36:27
只看楼主

我酒店低压房经常出现“模块故障或控母过压”报警故障,几乎天天会出现,不知道为什么?请高人指点注:高压是10KV进线,低压有800KW干式变压器。

我酒店低压房经常出现“模块故障或控母过压”报警故障,几乎天天会出现,不知道为什么?请高人指点
注:高压是10KV进线,低压有800KW干式变压器。
免费打赏
zyz8438
2011年11月14日 16:41:36
2楼
“模块故障或控母过压”报警故障?是不是直流屏发出的报警信号?
回复
xxcsd2000
2011年11月14日 16:49:53
3楼
是的
知道为什么?
回复
zyz8438
2011年11月14日 16:58:37
4楼
测量一下直流装置交流输入电源的电压是否偏高?(或者是变压器低压母线电压整体偏高?)
回复
xxcsd2000
2011年11月14日 17:01:47
5楼
我也问了以前安装的师傅,讲没有问题,只要能复位就可以了,我也不知道是否会对供电有影响?
回复
zyz8438
2011年11月14日 17:17:24
6楼
电源输入电压过高,超过充电模块报警电压和直流母线报警电压,发出报警信号。一般均可复归,但时间久了,对充电模块的寿命有影响。
回复
xxcsd2000
2011年11月14日 17:20:27
7楼
非常感谢,有问题再向您请教!
回复
xxcsd2000
2011年11月30日 16:55:10
8楼
朋友呀,现在 不停报警了。复位也没有用了,电池过压设置为260V 控母过压设置为242V
,请教怎么解决呀?
回复

相关推荐

APP内打开