5hp水源热泵压力不稳
shzcj468
shzcj468 Lv.2
2011年11月14日 15:43:37
只看楼主

5hp水源热泵,高低压不稳,波动范围1Bar,请教是什么原因.

5hp水源热泵,高低压不稳,波动范围1Bar,请教是什么原因.
免费打赏
yzhchlan
2011年11月14日 16:59:37
2楼
这种波动很正常啊
回复
asuli49
2011年11月14日 17:35:43
3楼
低压随热负荷而波动。高压随冷凝状态及低压压力波动。如果上述两个温度不变有压力波动就是不正常的。如果上述两个温度有2度以上的变化,压力波动一巴是很正常的。
回复
wybbyw
2011年11月14日 22:46:56
4楼
应该是负荷不稳当吧
回复