现场的图片,我是新人,求解说1(有更新。。)
yoyohoo
yoyohoo Lv.5
2011年11月14日 15:28:02
来自于建筑施工
只看楼主

以前没下过工地,尤其是对基础工程很不了解,望有经验的人给我解说一下,比如土层分布,工地管理,当前进度下所需要注意的事项,以及施工过程现状中存在的问题,下面是我上星期拍下的图片,各位见笑了。。。自我解答:1,护坡上外露的桩体是灌注桩,灌注桩后看不到的部分是水泥搅拌桩2,灌注桩桩顶的即使冠梁,起到第一道支撑的作用,底下的第二道梁是围檩,即第二道支撑,与灌注桩通过钢筋连接3,至于为何要设两道支撑,重要的原因就是开挖深度,一般浅的基础不需要设支撑,只需要放坡即可,稍深的基坑就需要做护坡支撑,再深者就需要做一道以上的支撑,这里应该可以理解为维护灌注桩体的稳定。

以前没下过工地,尤其是对基础工程很不了解,望有经验的人给我解说一下,比如土层分布,工地管理,当前进度下所需要注意的事项,以及施工过程现状中存在的问题,下面是我上星期拍下的图片,各位见笑了。。。


自我解答:
1,护坡上外露的桩体是灌注桩,灌注桩后看不到的部分是水泥搅拌桩
2,灌注桩桩顶的即使冠梁,起到第一道支撑的作用,底下的第二道梁是围檩,即第二道支撑,与灌注桩通过钢筋连接
3,至于为何要设两道支撑,重要的原因就是开挖深度,一般浅的基础不需要设支撑,只需要放坡即可,稍深的基坑就需要做护坡支撑,再深者就需要做一道以上的支撑,这里应该可以理解为维护灌注桩体的稳定。


_____________________________________________________分割线
PS:
lyj902的兄弟:

不好意思,问下
一,边坡上外露的桩体是灌注桩还是水泥搅拌桩,两者如何区分??
灌注桩护坡 坡顶上面的那道是灌注桩桩顶的连梁(不是冠梁)吗?是为了将灌注桩连成整体吗?如果是连梁,那连梁上的那道墙是什么墙?作用是什么?
二,冠梁的深度为何要置于目前的深度?而不是置于灌注桩桩顶?开挖结束后水平连系梁和冠梁都需要拆除吗?
三,锚索是柔性连接吗?型钢腰梁是位于基坑中部跨度比较大的梁吗?
四,现在的降水井在哪?现在降水不需要降水井吗?问题比较白痴,见谅。

zwxk1111的兄弟:

谢谢你的建议!

jixuepei的兄弟:

冠梁不是灌注桩顶的那道梁啊;现在开挖不需要降水吗?围护结构有三轴搅拌桩,基坑内的降水井是如何降水的,毕竟才开挖一半,要继续开挖是否会破坏基坑内的降水井???

cangxiaobo11的兄弟:
解说的很详细啊,对了冠梁是如何与灌注桩连接为一个整体的,因为是先后施工,施工上有难度。。。地下室的侧壁是紧贴冠梁吗?
目前的这个进度应该马上要在基坑中部设置型钢腰梁了吧,我的理解是型钢腰梁是跨越整个基坑横截面的钢支撑,至于锚索,还是不能理解,不知道有没有相关的地基开挖的图片




IMG_2176.JPG


IMG_2177.JPG


IMG_2178.JPG


IMG_2179.JPG

[ 本帖最后由 yoyohoo 于 2011-11-22 10:32 编辑 ]

IMG_2176.JPG


IMG_2177.JPG


IMG_2178.JPG


IMG_2179.JPG

免费打赏
gaochunji756
2011年11月15日 10:52:15
2楼
1、现场管理首先需要熟悉基坑开挖及地基基础施工的相关规范。
2、土方开挖之前要熟悉项目的地勘报告和基础施工图。施工图可以了解开挖的平面尺寸及深度,地勘报告可以提供地下土层厚度及地下水的情况。
3、要了解施工有关的作业指导书、施工组织设计和深基坑施工方案。
总之,需要您本人在综合方面多学学,多看看,跟着施工方的进度,提前了解下一步的工作计划,熟悉相关做法,随着项目的施工,积累您的经验。祝好运!
回复
cjtmfengqi
2011年11月15日 11:42:27
3楼
经验有限, 在这几张照片上看不出来什么门道
回复
lyj902
2011年11月15日 11:56:58
4楼
地下室基坑开挖过程
(灌注桩护坡,冠梁及水平连系梁完成),一步开挖,,后续应该打锚索+型钢腰梁,,再挖二步, 要根据地勘报告, 布置降水井进行强降水.......楼下继续吧
回复
yoyohoo
2011年11月15日 13:43:41
5楼
这是在杭州,现在刚刚开挖的支撑梁下方,从照片上看属于什么土?排水要注意哪些问题
回复
luoyers
2011年11月15日 20:14:01
6楼
以后要多学习下了啊。。看不懂
回复
tiantandongmen2
2011年11月15日 20:35:01
7楼
降水在坑外边
回复
zwxk1111
2011年11月16日 08:17:28
8楼
当前施工现场有点混乱,基础施工,尤其像深基坑一定要注意安全第一,降水,维护都要有专人来检查,现场监管、、基础施工都是比较慢的,如果遇到雨季就更麻烦了,所以进度一定要搞上去,如果条件允许,可以晚上加班,但是夜间施工各项措施一定要到位才行、、、、
降水都在维护结构外围 ,梁上边的墙都是属于围护结构的一部分,看现在工地维护结构做的是比较扎实的、、
对于图片只能给出这点建议,希望对楼主有帮助、
回复
jixuepei
2011年11月16日 09:42:45
9楼
1、冠梁是灌注桩顶上的那道梁,起连接桩成整体作用。正常冠梁顶标高不在地面层,所以要放坡至冠梁顶。楼主说的连梁上的那道墙,图中看的不是清楚,应该是挡土用的。
2、冠梁的深度根据岩土计算,保证桩顶过冠梁一定深度。开挖结束后,冠梁不需拆除,角部水平支撑要破碎拆除。
3、看不清,不解释;
4、现在开挖深度不需要降水,如果围护结构有止水帷幕,可在基坑内设置疏水井降水。否则应在四周进行井点降水。

以上为个人浅见,不对之处请批评指正。

[ 本帖最后由 jixuepei 于 2011-11-16 15:57 编辑 ]
回复
cangxiaobo11
2011年11月16日 11:13:33
10楼
1、冠梁上墙为挡土墙。
2、冠梁放那个位置可能是出于支撑梁的标高考虑,支撑梁是从下往上,做一层地下室拆除一层。冠梁不需拆除。
3、锚索为柔性支护,型钢腰梁是连接各个分离的锚索,起到连成一个整体的作用,且为了让锚索锚头锁定的一个支撑。
4、按照这种地质,我估计基坑可能采用了至少帷幕加坑内井点降水的方式。高出支撑梁的那些我估计是降水井点,照片拍的不是太到位。
以上为偶的拙见,请大家斧正。
回复
cangxiaobo11
2011年11月16日 11:16:05
11楼
刚才忘了说,型钢腰梁是连接支撑与桩的一圈的梁,起到竹节的作用。
回复

相关推荐