输入电压低于输出电压一伏,感烟探测器关到一半后正常,全部挂上后故障点增加,好的探测器也包故障。jb_3102报警器。1825模块动作灯亮表示神马?如何确定 内部干扰还是外部干扰? 线路和探测器都没问题。
输入电压低于输出电压一伏,感烟探测器关到一半后正常,全部挂上后故障点增加,好的探测器也包故障。jb_3102报警器。1825模块动作灯亮表示神马?如何确定 内部干扰还是外部干扰? 线路和探测器都没问题。
2楼
和功率因数有关么?
回复
3楼
还是线路长短有关,设备个数有关?
回复
4楼
检查每回路总报警点数是多少?是否超过产品要求。传输线截面是否过小?
导线截面样本要求1.0。我一般选1.5。穿钢管,防干扰。另外尽量减少分支接头,降低接触电阻。
回复
5楼
一、检查回路中挂了多少个探测器,是否与产品样本中的规定一致。
二、1825模块动作灯亮表示模块收到主机发布的输出指令后启动了输出回路。
三、输入电压和输出电压是在什么位置测量的?用的是什么仪器?四、全部回路的绝缘电阻是否合格?线路的截面是否符合要求?信号的传输距离是否符合厂家规定设备规定?
五、故障是什么类型(接地、短路、脏污)?着重检查是否有接地故障!
希望按上述的检查一下。
回复
6楼
“输入电压低于输出电压一伏,感烟探测器关到一半后正常”
电源模块能够支撑这么多探测器?
考虑电源模块输出功率和线路阻抗
回复
7楼
若报警是总线式,就得查工作电源电压和电流是否正常,反之就查各个压接螺丝的线是否牢固可靠,这些都排除后还有问题就是干扰。
回复
8楼
1.回路中的报警点数 符合产品要求,小雨200点
2.输入电压,主版输入端测量
输出电压,在主板报警输出总线处测量
万用表 测量
3.回路绝缘电阻 是指报警信号线于接地线电阻?还是各线间绝缘电阻 ?
4回路截面符合要求、
5故障类型:1故障回路中 故障点不稳定,会随时间变化
2,故障回路无短路现象 但回路中所有烟感 手报 消报 电流大于 0.3ma 1825模块 大于。0.6
3,故障点随更的1825模块变动。 1;先报总线开路换1825模块 总线路的三分之一 2;报总线故障 故障点的2/3 总回路 3;继续换1825模块到1/2 线路故障点减少 4: 全更换1825模块 故障点 反增加 该回路 所有烟感 全部报故障
6;请教 1报警器中的电源线GND是否全部连在一起 于接地线 连接
2,主板中绿线(24v 负线)与地线连接是否正确?
能否 给个 qq 什么的。
回复
9楼
学习拉
回复
10楼
请教 是干扰的话 怎么办,怎么排除
回复
11楼
“输出电压,在主板报警输出总线处测量”测量最远端探测器的电压,确认最远端设备工作电压正常。
“回路截面符合要求”设计和可靠使用是两回事。现在电线质量很难说,谁都说不清电线的材质。可以考虑加大电线截面观察。
“1报警器中的电源线GND是否全部连在一起 于接地线 连接”你使用的是单向三线制,所有设备的地一定要回到同一地。这个很难讲,我碰到设备是就近接地,但设备误码很高,最后换到楼层总地排就解决了。
“主板中绿线(24v 负线)与地线连接是否正确”看设备说明。通信设备就要求,正和地同点位,负线为(-24或-48V)
回复