微机型直流系统绝缘选检装置怎么进行定期试验啊?我们单位用的是直流系统绝缘监测装置,只能监视直流正极或负极是否发生接地,并发信号,并不能判断是哪一支路的绝缘问题,这种装置是否需要做试验?如果需要,又怎么做呢?
微机型直流系统绝缘选检装置怎么进行定期试验啊?我们单位用的是直流系统绝缘监测装置,只能监视直流正极或负极是否发生接地,并发信号,并不能判断是哪一支路的绝缘问题,这种装置是否需要做试验?如果需要,又怎么做呢?
2楼
请恕我愚钝,没看太清楚。能否再详细讲一下:你所问的
1、“直流系统绝缘选检装置怎么进行定期试验?”
2、“直流系统绝缘监测装置(并不能判断是哪一支路的绝缘问题),是否需要做试验?如果需要,又怎么做呢?”
这两个问题中所提到的绝缘监测装置好像并不一样?
回复
3楼
是啊,是两个问题
回复
4楼
请你将你单位此种装置的型号写出来,好让大家帮助你。
回复
5楼
这个好办,一般市场上有直流接地选线装置卖。如果做试验的话可以经一个19KΩ的电阻接地就可以乐
回复
6楼
能请教为什么是19KΩ吗?
回复
7楼
支路接地电阻检查灵敏度一般为:25kΩ
支路电阻测量精度为:5-25kΩ 误差≤10%
所以选19kΩ
正常
回复