请教高手:数据中心机房采用精密空调除湿方式与采用新风除湿(新风处理机将室外新风处理到室内露点温度)方式有何不同?或是说有何优缺点?
请教高手:数据中心机房采用精密空调除湿方式与采用新风除湿(新风处理机将室外新风处理到室内露点温度)方式有何不同?或是说有何优缺点?
2楼
精密空调是控制湿度,不不仅仅除湿,如果湿度过低,还要加湿,对湿度的控制精度较高
一般的新风机组以除湿功能为主,对湿度控制精度不高
但从除湿原理上来说,都是要讲空气温度处理到露点以下,是空气中的水气凝结出来
当然有些工艺要求较高的场合,也采用温湿度独立控制的措施(比如转轮除湿)
回复
3楼
楼上解释透彻。
回复
4楼
楼上解释透彻。
回复
5楼
学习了!:victory:
回复
6楼
数据中心,需要新风量比较少,服务器机房里面没有人,不能用新风稀释除湿。
回复
7楼
围护结构做得比较好和人员进出较少的数据中心,在制冷情况下自然有冷凝水产生,所以大型数据中心基本上只需要加湿来维持正常的相对湿度。除湿是很少的。
现在的行级空调有是露点温度控制,可以做到制冷时没有冷凝水。
回复