如果消防水箱水位比最不利消火栓低时
celiapop
celiapop Lv.2
2006年08月05日 22:20:32
只看楼主

如果消防水箱水位比最不利消火栓低时,比如屋面为停机坪时,消防水箱在停机坪下时,是否停机坪处的消火栓平时无水,如果设置气压罐,此时的容积算法呢?是30s还是10分钟?谢谢高手指点

如果消防水箱水位比最不利消火栓低时,比如屋面为停机坪时,消防水箱在停机坪下时,是否停机坪处的消火栓平时无水,如果设置气压罐,此时的容积算法呢?是30s还是10分钟?
谢谢高手指点
免费打赏
ah-wangjun
2006年08月06日 11:37:30
2楼
设置气压罐和增压稳压泵(标准图有),此时罐容积考虑30s即可。
回复
celiapop
2006年08月06日 12:04:01
3楼
谢谢,那此时停机坪的消火栓平时无水吗
回复
ah-wangjun
2006年08月06日 12:30:09
4楼


增压稳压设施就是为了保证平时的供水压力,怎么会没水呢?
回复
celiapop
2006年08月07日 12:42:31
5楼
谢谢,懂了
回复
lionking_zj
2006年08月07日 14:31:58
6楼
还是老王牛啊 !!!!
回复
水滴
2006年08月11日 20:19:11
7楼
这种情况应该设置消防增压稳压装置。以保证平时的消防水量和消防水压。我以前也做过类似的工程。就是这样处理的。
回复
w13155333639
2006年08月12日 14:53:36
8楼
应按10min考虑,
回复
celiapop
2006年09月12日 22:35:41
9楼
为什么又是10分钟呢?第8楼请指点
回复
saerka_rock
2006年09月13日 16:16:49
10楼
这种情况消防水箱有点多余……
回复
ah-wangjun
2007年01月16日 17:15:18
11楼


从屋顶设置停机坪估计应该至少是高层,消防水箱怎么会多余呢?不知石头老弟怎么会有这种看法?
回复