如果消防水箱水位比最不利消火栓低时,比如屋面为停机坪时,消防水箱在停机坪下时,是否停机坪处的消火栓平时无水,如果设置气压罐,此时的容积算法呢?是30s还是10分钟?谢谢高手指点
如果消防水箱水位比最不利消火栓低时,比如屋面为停机坪时,消防水箱在停机坪下时,是否停机坪处的消火栓平时无水,如果设置气压罐,此时的容积算法呢?是30s还是10分钟?
谢谢高手指点
2楼
设置气压罐和增压稳压泵(标准图有),此时罐容积考虑30s即可。
回复
3楼
谢谢,那此时停机坪的消火栓平时无水吗
回复
4楼
增压稳压设施就是为了保证平时的供水压力,怎么会没水呢?
回复
5楼
谢谢,懂了
回复
6楼
还是老王牛啊 !!!!
回复
7楼
这种情况应该设置消防增压稳压装置。以保证平时的消防水量和消防水压。我以前也做过类似的工程。就是这样处理的。
回复
8楼
应按10min考虑,
回复
9楼
为什么又是10分钟呢?第8楼请指点
回复
10楼
这种情况消防水箱有点多余……
回复
11楼
从屋顶设置停机坪估计应该至少是高层,消防水箱怎么会多余呢?不知石头老弟怎么会有这种看法?
回复