请教各位大侠,由于楼板错层引起的短柱该如何处理呢?

请教各位大侠,由于楼板错层引起的短柱该如何处理呢?
zhang8812164
2011年11月13日 19:47:27
2楼
全高加密
回复
zldily
2011年11月13日 20:20:50
3楼
想再请问一下,只要全高加密就可以吗?对于柱子的箍筋直径以及主筋有什么要求吗?是在七度抗震的地区
回复
cszntd
2011年11月14日 08:56:43
4楼
从方案上要尽量避免,实在避免不了就采取措施,常用的就是全高加密
当然,全高加密是在你柱子各项指标全都算过去的情况下,尤其是抗剪
回复
nixuebin12345
2011年11月14日 10:44:32
5楼
高规有相应的做法,请参考
回复
wdh668
2012年07月05日 11:09:54
6楼
学习了。。。。。。
回复
绿夹心
2013年09月16日 16:17:40
7楼
正在学习中
回复
zuowang1988
2013年09月16日 16:46:44
8楼
抗规6.3.9条
回复
布丁鱼
2016年01月05日 18:40:07
9楼
柱箍筋全高加密,满足配箍率要求 箍筋直径最好大点,间距小一点