求助 直流系统接地问题
you55b
you55b Lv.2
2006年08月05日 18:46:33
来自于电站工程
只看楼主

这个命题正确吗?在直流系统绝缘监测上利用切换开关检查发现“正对地”电压大于零,说明直流系统负极绝缘有故障。

这个命题正确吗?


在直流系统绝缘监测上利用切换开关检查发现“正对地”电压大于零,说明直流系统负极绝缘有故障。
免费打赏
sfmyxcpy
2006年08月05日 20:33:48
2楼
在直流系统绝缘监测上利用切换开关检查发现“正对地”电压大于零,说明直流系统负极存在接地现象,如果是金属性接地,“正对地”电压指示为额定电压值。严格的说,我个人认为这个命题不正确,有故障是必须处理的,事实上直流系统“正对地”或“负对地”或多或小存在少量的接地,我们直流系统是220V整定发信号是120V左右,就是说,当直流接地信号达120V以上时,我们才对直流回路接地进行处理。
回复
sbudng_06
2006年08月07日 18:36:55
3楼
支持楼上意见!
回复
anlong0328
2006年11月01日 15:33:56
4楼
正常情况下,正、负对地电压大小约为额定值的一半。哪一个小了,哪一极可能出现接地。
回复
binzi0017
2007年01月24日 23:11:46
5楼
长见识了
回复
zhuangqianlong
2007年01月25日 19:35:11
6楼
我觉得命题有点不对呀,正常正对地+110V左右,负对地为-110V左右,只要在我们设定的定值范围一般不超过30V变化范围,若超过变化范围,则油直流接地,必须检查处理。
回复
dq.tiger
2007年01月27日 16:57:04
7楼
同意4楼的观点
回复
yuanlan9220
2007年01月28日 14:00:58
8楼
我同意4楼的意见
回复
lijiefu18
2007年03月12日 03:36:18
9楼

同意2楼的看法
回复
hcl_21
2007年07月14日 16:44:04
10楼
有监测装置可以看以下每一支路的电阻,应该能查出是那一路接地
回复
kusher
2009年02月05日 10:06:11
11楼



说的很详尽啊,顶!