【围观】请各位看看这一层排水安装得怎么样
清风语儿
2011年11月12日 17:22:58
只看楼主

一层排水管道图

一层排水管道图 S7300530.JPG S7300531.JPG S7300527.JPG S7300528.JPG S7300529.JPG

S7300530.JPG


S7300531.JPG


S7300527.JPG


S7300528.JPG


S7300529.JPG

免费打赏
wbx453689625
2011年11月19日 09:17:04
32楼
安装的可以,不过设计的有些不合理
回复
charles1016
2011年11月19日 09:30:51
33楼
接反了吧,横管变成立管,上面的立管到下面来成了横管了?应该是横管接在立管转弯下面600mm吧,这个好像反了
回复
zcy399_09
2011年11月19日 10:08:07
34楼
总体可以,还可以改进。1。立管有点挡窗。2二层以上的排水立管可以在一层顶板下少拐一水平弯。
回复
zcy399_09
2011年11月19日 10:28:32
35楼
15#要好好学习,改为一横管,二楼卫生间会返水的。
回复
yangj
2011年11月19日 11:30:13
36楼
1 楼上主立管设置位置有问题
2 入户给水管都走在别人家?
回复
luzhen02005
2011年11月19日 16:41:59
37楼
所谓“实践出真知”,广大的人民群众是历史的创造者。
回复
xfk666
2011年11月19日 22:37:55
38楼
安装的挺好,就是没有发现清扫口,横支管好像是D75的为什么立管又加了个补心变成D50的呢?从横干管上直接用D50的不行吗?
回复
suiyisdrz
2011年11月19日 23:14:02
39楼
没有一个清扫口
回复
yangchaosc
2011年11月20日 10:44:52
40楼
暗装技术人员还是很厉害的。虽然有点别扭。人家排的还是不错的哈。
回复
青青子
2011年12月15日 15:06:32
41楼
还好了。
回复