【围观】请各位看看这一层排水安装得怎么样
清风语儿
2011年11月12日 17:22:58
只看楼主

一层排水管道图

一层排水管道图 S7300530.JPG S7300531.JPG S7300527.JPG S7300528.JPG S7300529.JPG

S7300530.JPG


S7300531.JPG


S7300527.JPG


S7300528.JPG


S7300529.JPG

免费打赏
violin-lily
2011年11月18日 10:25:51
22楼
竖向占的空间太大了,
回复
玉树凌风
2011年11月18日 10:51:29
23楼
安装的不错比较规范谢谢分享。
回复
小栓找
2011年11月18日 10:55:48
24楼

也够难为安装的了,上层排水立管接入2层排水横管的时候确实很难处理。
设计有点考虑欠妥,可以考虑2层单排。
唯一不妥的地方就是没设管堵、检查口
回复
s0u0p0e7r
2011年11月18日 13:01:54
25楼

同感~管堵什么的,还有上下关系总觉的别扭。600的距离貌似有点不够?
回复
jiangxiao007
2011年11月18日 16:53:57
26楼
汗..赶紧拆掉重装!!建筑给排水规范4.3.12的第三条!横支管接入横干管竖直转向管段时,连接点距转向处以下不得小于0.6m!!这个图里的刚好是做反了!
回复
waterabcd
2011年11月18日 18:41:22
27楼
管材还是蛮漂亮的 不过安装还是应该改进下 毕竟在以后的使用过程中再维修费工夫
回复
nicaobing
2011年11月18日 21:05:19
28楼
我怎么看着那么别扭
回复
chaoshuai007
2011年11月18日 22:55:26
29楼
总感觉给水入户立管 离排水管那么近就是别捏
···呵呵 个人习惯
回复
dxianyun
2011年11月19日 08:45:36
30楼
感觉比较别扭,横管一根就可以了,为什么非要做两根呢,图纸系统是怎么设计的。
回复
mygps888
2011年11月19日 08:50:16
31楼
应该单排接于主排水管转弯处600mm以上,接法反了,通气清通都是问题。