【求助】柴油机发电机组应该如何设计漏电保护
flying_369
flying_369 Lv.2
2011年11月12日 11:17:29
来自于电站工程
只看楼主

单相与三相的柴油机发电机组,N相不接地,漏电后人手碰接后会不会触电?应如何进行漏电防护?

单相与三相的柴油机发电机组,N相不接地,漏电后人手碰接后会不会触电?应如何进行漏电防护?
免费打赏
lingxuct
2011年11月14日 18:10:12
2楼
小发电机中性点不接地时,不用装漏电保护,因这个独立的低压系统,同隔离变压器后的供电是一样的,人体碰触单根导体是不会触电的。

如果是固定设备,一定要装漏电保护,就需要把“不接地系统做成高阻接地系统,用电压型漏电保护”。
回复
feidankt66
2011年11月15日 11:10:41
3楼
区管说的对,不接地构不成回路,所以即使漏电也不会电到人。