请教一问题膨胀阀微堵与制冷剂偏少有什么区别?
朱同友
朱同友 Lv.12
2011年11月12日 08:07:11
来自于制冷技术
只看楼主

请教一问题膨胀阀微堵与制冷剂偏少有什么区别?

请教一问题膨胀阀微堵与制冷剂偏少有什么区别?
zgwzgql
2011年11月15日 08:39:02
2楼
有区别的,高低压压力不一样
回复
lzj73514
2011年11月15日 10:07:36
3楼
楼上能不能说详细点?
回复
qq292015823
2013年01月10日 13:35:27
4楼
制冷剂足够而膨胀阀微堵,和制冷剂偏少的区别主要在运行电流,前者比后者大得多,排气温度也是。
回复
michaelzhang8206
2013年01月30日 22:29:21
5楼
微堵,高压不低,缺氟,高压低
回复
snail1510
2013年01月31日 14:27:33
6楼
同意“地板”“地下室”主要从电流和排气压力都可以看出。
回复
hoocah
2013年02月03日 17:35:34
7楼
实际上也不一定,微堵要看是什么堵法,如冰。,油,脏,高压也不一定高,特别是北方冬季,而判断的标准只有节流部件,电流只能反映部分工况。所以,只能从各个部位的工况情况联合判断
回复
wumingzhe007
2013年02月03日 20:36:13
8楼
看电流,堵的电流会比较大
回复
flhb_1998
2013年02月03日 21:21:06
9楼
看视液镜,少了,有气泡,如果是微堵,不会有气泡,
如果是冰堵,那膨胀阀前后温差会变大,但制冷效果会变差,系统冷量变小了,膨胀阀的节流出口被冷媒里的水分堵了,在一定程度上减少了冷媒的流通,制冷效果差,高压和排气温度会一定程度的降低,时间久了才会明显,水分被冰冻住了,由于供液量少了,蒸发温度变低,电流变低;
如果是脏堵,就是滤网里有脏东西,要不就是膨胀阀被坏了,不严重就是制冷效果差了,严重就废了
如果是油堵,也差不多,但效果没那么明显,
大部分要综合分析~~
回复
hoocah
2013年02月04日 10:30:35
10楼
wumingzhe007 发表于 2013-2-3 20:36 看电流,堵的电流会比较大堵的电流,应该不大。你可以关闭膨胀维修阀试一下
回复
荣昌制冷
2013年02月04日 12:05:43
11楼
这个问题很好鉴别。
膨胀阀出现微堵,结霜面就肯定不正常。阀体结霜过度,阀后结霜严重,而此时的制冷温度并不低,蒸发压力(或低压)过低。
少氟时,膨胀阀会结霜不全,甚至不结霜,阀中会发出较响(较大)的气流声,阀前与阀后的温差小。当膨胀阀调至中间位置或开度很大时,低压压力仍很低,制冷缓慢或根本不制冷。
回复

相关推荐

APP内打开