最近做了各安徽的宿舍,业主说可以用预制板,电气怎么做阿,有没有图集阿,晕
最近做了各安徽的宿舍,业主说可以用预制板,电气怎么做阿,有没有图集阿,晕
2楼
管路沿板缝和板孔敷设,其他没什么不同.
回复
3楼
对的!
预制板现在已经很少用了!
主要是抗震性能不过关!
回复
4楼
线路要不要穿管的阿,穿了16的,20的管好像板逢里埋不进去的阿
回复
5楼
没问题,板孔也可以走的
回复
6楼
唐山人称预制板为棺材板,建议尽量不要用啊。
回复
7楼
老的电气图籍里这类很多,你可以参考!
回复
8楼
哈哈!!
有点道理!!!
回复
9楼
板缝应该大于等于40MM(配筋 混凝土灌缝,减少顺板裂缝现象),穿管没问题。
回复
10楼
经典!!拒绝做预制板建筑
回复
11楼
也可以在板上作,板上应该有三公分垫层,现在电气回路较多,只靠走楼板眼已经不现实,照明走板孔,其他回路走板上,我们工程上就是这么做的。
回复