求解
魂斗罗
魂斗罗 Lv.12
2011年11月11日 18:46:29
来自于通风排烟
只看楼主

落地安装消防高温低噪柜式离心风机,低速排风风量39600,高速排烟风量59400,风机安装直接用槽钢焊接一个底座,在四角位置各放一块厚橡胶垫,请问这样做基础可以么,还是必须得做混凝土基础?橡胶防震垫片可以么,要多大?

落地安装消防高温低噪柜式离心风机,低速排风风量39600,高速排烟风量59400,风机安装直接用槽钢焊接一个底座,在四角位置各放一块厚橡胶垫,请问这样做基础可以么,还是必须得做混凝土基础?橡胶防震垫片可以么,要多大?
免费打赏
snail_yin
2011年11月14日 08:56:17
2楼
楼主参照图集《07K103-2》第11页及14页,安装要求,减震垫型号都很清楚!
回复
魂斗罗
2011年11月15日 19:22:50
3楼
多谢版主帮助,不胜感激啊,
回复
魂斗罗
2011年11月15日 20:08:30
4楼
刚才仔细看了下,您说的位置是轴(混、斜)流风机的,我的是离心风机,HTF-II-No.13-1300,在那个图集上只看到TCDF和4-72型的,还望再次辛苦帮助下
回复
snail_yin
2011年11月16日 08:57:16
5楼
国家或地方图集不可能把每一家公司的风机型号都列入,你只能参考性能相近的离心风机箱的安装图集或让厂家提供。
但基础和隔振垫是一定要做的。
回复
魂斗罗
2011年11月16日 18:21:27
6楼
哦,这样啊,谢谢您啊
回复
dper80
2011年12月02日 15:07:04
7楼
回复