【探讨】关于元器件安装在铁板上的绝缘问题
wzy911
wzy911 Lv.3
2011年11月11日 13:04:45
只看楼主

用电元器件安装在铁板上,主要有开关电源,私服放大器,PLC, 其中 开关电源和私服放大器都是高频器件,外壳相对火线会有110V的电压。 虽然铁板喷漆过了 但是固定元器件用的是铁螺丝,铁板上的螺纹处免不了会有掉漆。这样导致所有元器件的金属外壳全部都连到一起了,这样接线会不会有问题? 请教一下各位前辈, 你们的元器件是怎么安装的

用电元器件安装在铁板上,主要有开关电源,私服放大器,PLC, 其中 开关电源和私服放大器都是高频器件,外壳相对火线会有110V的电压。 虽然铁板喷漆过了 但是固定元器件用的是铁螺丝,铁板上的螺纹处免不了会有掉漆。这样导致所有元器件的金属外壳全部都连到一起了,
这样接线会不会有问题? 请教一下各位前辈, 你们的元器件是怎么安装的
免费打赏
wzy911
2011年11月11日 14:10:08
2楼
回复
智库
2011年11月11日 14:25:41
3楼
回答你的问题:

第一,从安全的角度考虑,安装在控制柜内的、带金属外壳的仪表、控制器等电气设备,都必须可靠接地。用你说的“铁螺丝”、“铁板”来安装、连接这些电气设备,“金属外壳全部都连到一起了”是非常正确的,无需质疑。

第二,你说的所谓有漏电的开关电源也好,有感应电压的电气设备也好,都是不合格的产品!对开关电源来说,一定是省了屏蔽的铜箔。对这样的产品,不可能通过“电磁辐射”方面的检测,对此,你也不必替它们找借口,不要用就是了,根本没必要再纠结。
回复
lidabin
2011年11月14日 15:38:53
4楼
楼上的说法完全正确,所有元件的金属外壳都是必须接地的,否则他的外壳必须做成绝缘型就不是金属外壳了
回复
mqli2004
2011年11月14日 15:57:02
5楼
“板凳”和“地板”说的有道理,学习了。
回复
erpao5277
2011年11月14日 16:22:04
6楼
说得好,顶板凳
回复
lingxuct
2011年11月14日 17:45:22
7楼
在金属板上安装元器件(特别是断路器),需要注意“防潮”和“爬电距离”,因金属板是接地的,很多断路器的爬电距离只有18mm(规范要求不小于20mm),所以,碰上对地电压有220V(有效值)的裸露导体与金属板较近时,建议元器件下垫绝缘(薄)板,薄板边沿离元件平面不小于20mm,这样增大了爬电距离,在有潮气时的击穿机会就降低了。
回复
dianqi090101
2011年11月14日 22:00:38
8楼
你们都说的很好,学习啦
回复
shenzhen_aut
2011年11月15日 20:39:18
9楼


呵呵

坐在板凳上的“万用表先生”,把该说的都说清楚了,我等认真把他说的读懂,该问题就不是问题了。
回复
chendeqing888
2011年11月18日 10:50:35
10楼

电气设备外壳重复接地是防雷、安全要求必须执行的,否则就是违反规范或产品是伪劣的。
回复
jinghudgf
2011年11月19日 09:04:35
11楼
所有元件的金属外壳都是必须接地的
回复

相关推荐

APP内打开