【请问】图中断路器的这种做法合理么?
xy079736
xy079736 Lv.3
2011年11月11日 11:52:28
来自于断路器
只看楼主

4000A ABB断路器,还有两个零序互感器的线该怎么接,串还是并?

4000A ABB断路器,还有两个零序互感器的线该怎么接,串还是并? DSCF0162.JPG DSCF0163.JPG DSCF0164.JPG

DSCF0162.JPG


DSCF0163.JPG


DSCF0164.JPG

免费打赏
gami25103117
2011年11月14日 23:02:36
12楼
零序电流互感器,确实诡异了
回复
tangaizhi123
2011年11月15日 07:45:58
13楼
确实没有见过铜排这种做法,看图中电流互感器与铜排宽度太不协调
回复
zhsw512_163.com
2011年11月15日 08:23:32
14楼
断路器的接头不合理。
回复
xfddffj123
2011年11月15日 08:33:37
15楼
没有见过这样铜排连接的,相间距离太小
回复
shenxint
2011年11月15日 10:38:07
16楼
第一次看见这么大电流的,学习中
回复
xue137
2011年11月15日 14:50:26
17楼
学习了。
回复
baobao1003
2011年11月15日 15:23:11
18楼
回复
shiwhj
2011年11月15日 18:58:27
19楼
别再提零序了,这是低压。
回复
jacksonf
2011年11月15日 20:57:11
20楼
楼主这个一次做得确实很不符合道理的

节约铜排吗? 互感器尺寸完全可以穿过4片100*10的铜排啊


一次走线的时候没有考虑到这样会产生涡流吗?

装两只零续我还没遇见过
回复
xing_zai
2011年11月15日 23:23:49
21楼
静待高手!