【请问】图中断路器的这种做法合理么?
xy079736
xy079736 Lv.3
2011年11月11日 11:52:28
来自于断路器
只看楼主

4000A ABB断路器,还有两个零序互感器的线该怎么接,串还是并?

4000A ABB断路器,还有两个零序互感器的线该怎么接,串还是并? DSCF0162.JPG DSCF0163.JPG DSCF0164.JPG

DSCF0162.JPG


DSCF0163.JPG


DSCF0164.JPG

免费打赏
feidankt66
2011年11月14日 10:49:48
2楼
图中接线合理 零序互感器应串接。
回复
feixiang111
2011年11月14日 10:57:52
3楼
铜排做的可不地道!
回复
踏雪
2011年11月14日 13:54:51
4楼
间距太小了吧
回复
zsh340
2011年11月14日 14:27:50
5楼
学习中,没有做过4000A这么大的断路器。
回复
lidabin
2011年11月14日 14:41:41
6楼
你这4000A断路器应只有一个零序互感器啊,为何会有2个?完全不合理
回复
lidabin
2011年11月14日 14:48:30
7楼
我做过许多AAB的断路器,还没有见过2个零序互感器的,如果真有,也只能串联,你现在的做法完全无法正确测量,任何电路中测量电流的互感器从来不会说采用并联方式的
回复
scllyh
2011年11月14日 15:43:49
8楼
期待高手给个串联或并联的理由吧,小弟我从未见过零序还有两个一起用的
回复
dongge6666
2011年11月14日 15:53:38
9楼
电流回路应该是串联哈。还有你的母排做法明显不合理哈。怎么会两个母排并接到一个连接点上啊?没有这种做法哈。你这是按什么规范做的哦。相间距离太小了。做法严重不合理。浪费铜母排哈。
回复
szjcgy
2011年11月14日 16:46:18
10楼
ABB的4000A的开关,是E4的吗?没见过这么做铜排的呀?E4的不是150的桩头吗?
E6的才是220的桩头,100*10的4拼 也不可能做成这样呀?

[ 本帖最后由 szjcgy 于 2011-11-14 16:47 编辑 ]
回复
jiaoshousun
2011年11月14日 17:12:46
11楼
估计 电流太大,才做成双层母排,但应该将双层排加上一个料厚的垫块,同时穿过零序互感器,不需要两个吧?