1、 板厚一般怎么取,与跨度有什么关系?2、 布置梁的时候,一般梁与梁之间的间距多少经济?(包括次梁的)3、 住宅楼的梁高一般怎么取?4、 框架结构柱距多少较为经济?5、 纯框架结构适合的高度和层数?6、 框架柱的混凝土等级一般怎么取?7、 框架结构的变形特性?8、 混凝土中,温度收缩怎么处理?9、 剪力墙高宽比多少为宜?10、 剪力墙混凝土等级一般取多少?11、 合理的剪力墙数量?
1、 板厚一般怎么取,与跨度有什么关系?
2、 布置梁的时候,一般梁与梁之间的间距多少经济?(包括次梁的)
3、 住宅楼的梁高一般怎么取?
4、 框架结构柱距多少较为经济?
5、 纯框架结构适合的高度和层数?
6、 框架柱的混凝土等级一般怎么取?
7、 框架结构的变形特性?
8、 混凝土中,温度收缩怎么处理?
9、 剪力墙高宽比多少为宜?
10、 剪力墙混凝土等级一般取多少?
11、 合理的剪力墙数量?
12、 框架结构合理的重量范围?
13、 怎么估算柱子截面?
14、 轴压比超了怎么调?
15、 位移比不满足怎么调?
16、 周期比不满足怎么调?
17、 位移角不满足怎么调?
18、 PKPM建模中怎么降板?
19、 PKPM中板厚为零和房间开洞的区别?
20、 PKPM中虚梁怎么建?
21、 什么情况下点铰?
22、 超筋了怎么处理?
23、 基础设计时,什么情况下要输入详细的地质资料?
24、 基础底标高怎么考虑?
25、 活荷载折减在PKPM中折减怎么实现?
2楼
我大概能回答18个,囧!
回复
3楼
1、 板厚一般怎么取,与跨度有什么关系?
答:根据混凝土结构设计规范第9.1.2条规定,现浇混凝土板的尺寸宜符合下列规定:
板的跨厚比:钢筋混凝土单向板不大于30,双向板不大于40;无梁支承的有柱帽板不大于35,无梁支承的无柱帽板不大于30。预应力板可适当增加;当板的荷载、跨度较大时宜适当减小。
现浇板厚还应符合表9.1.2中规定
回复
4楼
回复
5楼
期待一个完整的 比较中肯的答案
回复
6楼
5、 纯框架结构适合的高度和层数?
这个在抗规6.1.1条里及高规3.3.1和3.3.2条面有详细介绍,框架结构在6、7、8、9度区适用高度分别为60、50、40(35)、24m,根据高规3.3.2条层数的规定是非抗震设计是5层,6、7度区是4层,8度区是3层,9度区不适宜用框架结构
回复
7楼
希望网友能够回答全部的的问题,我给你顶上去。。。
回复
8楼
高手赶紧出来给回答一下啊,期待ing
回复
9楼
1、 板厚一般怎么取,与跨度有什么关系?
根据简支板弯矩公式
M=ql²/8得出 弯矩和跨度是平方关系。
这个根据荷载的不同和用途的不同 区别对待
普通住宅楼面取单向板1/35 双向板取 1/40。
一般楼面取100起
活荷载大的工业厂房 取120起。
不过板厚的最终确定最好以计算确定
最好是板计算下来是构造配筋 这样的板厚比较经济。
其中屋面多层 江湖做法取120没有规范限制 高规规定宜屋面班取120以上。规范规定
高层地下室首层嵌固端 取180以上。不是嵌固端也不宜小于160.如果有防水要求的地下室顶板 板厚不应小于250.
2、 布置梁的时候,一般梁与梁之间的间距多少经济?(包括次梁的)
单向次梁两米五-两米八。经验做法。
(7度区)主梁6米比较经济
3、 住宅楼的梁高一般怎么取?
一是 外围梁高要减去面层后的梁高正好到窗户顶
二是 里面的梁高要保证住宅的楼面净尺寸 满足建筑要求
4、 框架结构柱距多少较为经济?
7度区 6米 8度区 4米
5、 纯框架结构适合的高度和层数?
七度区 一般用于多层比较适合即小于24米 比较经济
用纯框架这个和层高 使用用途 地质情况以及抗震设防烈度多方面相关。
不能一概而论
6、 框架柱的混凝土等级一般怎么取?
一般多层框架C30差不多
如果对于柱子截面没有太高要求 C30适宜。
主要是根据轴压比和柱子截面控制柱混凝土等级。
不宜高于C45
7、 框架结构的变形特性?
剪切型
8、 混凝土中,温度收缩怎么处理?
一是采用后浇带
二是提高边跨板混凝土配筋率
9、 剪力墙高宽比多少为宜?
7度区小于 18层 8 -10比较好 18层--33层 12-14
8度区的剪力墙 结构那基本上就是能放剪力墙的地方都放上了
高宽比限的意义不太大。
10、 剪力墙混凝土等级一般取多少?
这个从C30--C60都可以取这个没有一般吧
主要和高度 和设防烈度相关
11、 合理的剪力墙数量?
剪力墙 面积占总建筑百分之三--百分之五
12、 框架结构合理的重量范围?
1.2 --1.4吨每平方米
13、 怎么估算柱子截面?
平均重度方法 估算柱子轴力
用轴压比估算柱子截面
14、 轴压比超了怎么调?
加大柱截面
加大混凝土标号
改变力的传送路径,减小柱子轴力。
15、 位移比不满足怎么调?
使刚心 质心尽量重合
加大 四周构件刚度减少里面构件刚度
16、 周期比不满足怎么调?
加大 四周构件刚度减少里面构件刚度
17、 位移角不满足怎么调?
加大抗侧刚度
18、 PKPM建模中怎么降板?
降板小于500之内 用降板标高
如果板标高降板超过600
按错层建模
19、 PKPM中板厚为零和房间开洞的区别?
板厚为0可以导荷载
开洞不能导入荷载
20、 PKPM中虚梁怎么建?
输入 100X100的需梁
21、 什么情况下点铰?
一是 次梁对主梁抗扭超筋
二是 平面外搭在剪力墙上的梁
22、 超筋了怎么处理?
抗弯超筋 加大抗弯刚度 一般加大截面高度比较有效
受剪超筋 一般加大截面面积
连梁超筋 减小截面 或者改变剪力墙平面布置
墙柱超筋 加大墙柱截面或者 改变平面布置
23、 基础设计时,什么情况下要输入详细的地质资料?
需要算沉降的时候
24、 基础底标高怎么考虑?
根据地勘报告 选择合适的持力层。一般选择平均稍微低一点的持力层标高
局部持力层较深 可以采用沙石换填 或者局部基础做深 不宜选择最低的持力层标高 作为基础低标高 那样不经济。
25、 活荷载折减在PKPM中折减怎么实现?
STAWE里面荷载信息那个选项有活荷载折减输入方式这个问题…………
以上很多问题 仅仅是我在7度区 0.1g设计经验
高烈度区没怎么做过
很多问题不同抗震设防地区 会得到不同的答案。所有答案仅供参考。
如有错误欢迎批评指正
[
本帖最后由 q412873251 于 2011-11-18 22:55 编辑 ]
回复
10楼
百分之六十和我观点一样,其他的我不说了,我只说第二十五个问题,你认为是很简单或者是很平常?活荷载的折减PKPM和其他程序都没有完善的处理。所以在不同的地方选择活荷载折减是不一样。在荷载输入和satwe里折减是不一样的,要根据实际工程的情况选一个。好好看看荷载规范相应的条文。
[
本帖最后由 adwarddong 于 2011-11-29 16:04 编辑 ]
回复
11楼
如梦无痕版主,回答的很强大了!
回复