7米的一层架空柱子,浇筑砼后,有些柱子中间弯向一边(不是涨模)大概有7—8公分,如何处理合适?

7米的一层架空柱子,浇筑砼后,有些柱子中间弯向一边(不是涨模)大概有7—8公分,如何处理合适?
免费打赏
jlh869
2011年11月14日 21:14:02
22楼
已经没办法处理了。造成的原因可能是架空层高度较高,模板支护不到位,加上楼面砼荷载的突然增加,出现这种偏差。
回复
tangchao0
2011年11月15日 10:28:36
23楼
七米高模板支护要甚之又甚。。。。。。
现在要拆除的恐怕不仅仅是这根柱子了。。。。。。
回复
lyj902
2011年11月15日 12:22:30
24楼
支模不合格!跑偏啦
回复
ljh529771365
2011年11月15日 14:50:22
25楼
停止施工作业,立即加固模板
回复
liubinv5
2011年11月15日 18:47:40
26楼
设计建议:砸
回复
wwz0022
2011年11月17日 08:38:01
27楼
要看现场的情况!
回复
cn22
2011年11月17日 10:33:39
28楼
只有凿掉重新浇筑
回复
tubaier
2011年11月17日 16:07:39
29楼
砸了重新做 砸了重新做
回复
xuchenggong1987
2011年11月18日 12:15:41
30楼
很危险,比较严重,感觉要拆除,七八公分的偏差怎么能够解决啊
回复
haozhi2
2011年11月19日 11:03:24
31楼
咋弯的,楼主应该给个示意图,按楼主字面的意思来理解的话只是中间弯出去了,又不是涨模的话肯定只有砸了重新施工
回复