7米的一层架空柱子,浇筑砼后,有些柱子中间弯向一边(不是涨模)大概有7—8公分,如何处理合适?
7米的一层架空柱子,浇筑砼后,有些柱子中间弯向一边(不是涨模)大概有7—8公分,如何处理合适?
2楼
从施工的角度考虑,是不是没有检查模板啊?
回复
3楼
可以请设计方核算一下柱子,因为这个属于额外而且是比较大的偏心。如果不够的话,只好砸了重新做了。
回复
4楼
这么大的误差,无论如何也要砸了重新做的,否则后患无穷。
回复
5楼
砸了吧,那么大的偏心,还是7米的柱。
回复
6楼
检查一下柱子的主筋偏差了多少,再视情况而定,如果仅仅是外观混凝土的事情,去了皮一样,如果是主筋也跑偏了,看看现场情况是否可以通过梁柱加腋后植筋进行处理,最好上个照片。露钢筋的。
回复
7楼
太严重,应该拆除。
回复
8楼
发现后及时拆除重新浇灌混凝土比较好。
回复
9楼
可以请设计方核算一下柱子,因为这个属于额外而且是比较大的偏心。如果不够的话,只好砸了重新做了。挺严重的
回复
10楼
看看柱子的部位是不是受力很集中的位置,柱截面大小?
建议跟设计院联系,看怎么解决这个问题。
设计院不会跟你多说,肯定要你重做,最好还是重做,以免后患。
回复
11楼
偏差太大。
看看主筋是否偏移,没有的话应该没什么大问题。
跟设计方汇报下,请他们进行核算。
请求设计方,商议解决方案。
如果可以,建议拆除重新浇筑。
思考下出现问题的原因,管理人员应该做的。避免发生同样的事情。
回复