住宅阳台一般有洗衣机和拖布池,因此阳台需设废水排水立管,此管的顶层各位水友一般设计是如何考虑?是否要伸顶出去?伸顶出去影响外立面或者碰到天沟,如果不伸顶,对于不封闭阳,仅高出顶层地面2.2米以上是否可行? 对于封闭阳台上述方法又是否可行?如果不可行,大家的做法又是怎样的?
住宅阳台一般有洗衣机和拖布池,因此阳台需设废水排水立管,此管的顶层各位水友一般设计是如何考虑?是否要伸顶出去?伸顶出去影响外立面或者碰到天沟,如果不伸顶,对于不封闭阳,仅高出顶层地面2.2米以上是否可行?
对于封闭阳台上述方法又是否可行?如果不可行,大家的做法又是怎样的?
2楼
非封闭阳台,放洗衣机和污水池不合适。封闭阳台,伸顶通气就是了。怕影响立面,可以往里走一下吧。
回复
3楼
回复
4楼
顶层我一般都做个通气帽,在顶板下面50-60公分,如果是封闭的话,伸顶出去也可以,砬到天沟或者影响立面,这个不算什么,你看看污水立管和厨房立管,就知道了
回复
5楼
一般都是这样
回复
6楼
伸出去是对的
回复
7楼
你可以在顶层楼板以下,让阳台排水管伸到侧墙外啊,只需在侧墙上留个洞。
回复
8楼
楼主和楼下各位说行的同志应该是没仔细看规范。
4.6.1 生活排水管道的立管顶端,应设置伸顶通气管。
1.伸顶通气就是要伸出屋顶之上通气
2.生活排水:居民在日常生活中排出的生活污水和生活废水的总称
回复
9楼
楼主的这个问题是属于污水系统,需要伸顶通气的。
回复
10楼
支持伸定通气
回复
11楼
这个必须做伸顶通气管,要是上人屋面,通气帽应高出屋面不小于2000mm
回复