2楼
通常设计人员设计时都是这样画图的,但施工的时候往往会把住宅卫生间、厨房立管在地下室内汇合成一根管道出户(一层单独出户),这样室外检查井数量就会减少。洗衣机跟厨房可以共用排水立管-——个人愚见。
回复
3楼
厨房和洗衣机排水可以共立管,立管这样出户也没有问题,不过需要核下出户管长度是否需要设清扫口,不然审图会提(有的地方)
有个疑问,你这是几层建筑?底层不用做单排吗???
还有个小问题,个人觉得化粪池之前的排水管都按0.003的坡度有点小,容易堵
[
本帖最后由 zt_email 于 2011-3-7 11:03 编辑 ]
回复
4楼
回复
5楼
住宅污废水是不能合用一根立管的,其他可以随意
回复
6楼
同意此观点!
回复
7楼
长度不超过20米
六层的纯住宅建筑,一层需要做单排吗?
[
本帖最后由 berry201 于 2011-3-8 08:56 编辑 ]
回复
8楼
规范4.3.12条,能满足就不用单排,多数情况是需要的,不然出户管埋深很大
回复
9楼
个人觉得化粪池之前的排水管都按0.003的坡度有点小,容易堵
回复
10楼
规范4.3.12条,能满足就不用单排,多数情况是需要的,不然出户管埋深很大。或增大管径
回复
11楼
那你们通常用多大的坡度?
回复