多水源管网平差
flyliangzhao
2003年09月02日 16:32:52
只看楼主

本人刚刚毕业,接手的第一个活是多水源管网平差。问题是这个工程是旧管网改造,现有4个水厂且扬程一定,那么在进行水压校核时该使用什么方法?我是以最大的一个水厂向整个管网推算水压。算完后最不利点自由水头大于28米,且另外3个水厂的出厂压力大于它们出厂节点的水压,也就说明另外3个水厂的水能够出来。我这种算法对吗?

2003年09月02日 19:26:39
2楼
有多水源的管网平差软件,就可以算出各水厂的出水压力。

回复
鸿业gps
2003年09月03日 08:08:22
3楼
关于多水源管网平差,不知道你是如何从一个水源的压力推算其他各点的压力和最不利点压力的。多水源管网平差时,像你这种情况,个水源压力已知,应该是根据管网的节点流量分布和管网中各管道的直径计算水流在管网中的分布和各节点的压力,也就是各管段流量和各水源的供水量和各节点的压力。
像你说的做法应该是不行的,因为你没有得到管网的实际工况状态。
回复
flyliangzhao
2003年09月03日 11:30:09
4楼
谢谢鸿业GPS你的办法我很有兴趣,但没有看的太明白希望你能发一个更为详细的说明。再次表示感谢!
回复
鸿业gps
2003年09月04日 08:24:42
5楼
对于已知水源供水压力多水源管网平差,设计时,人们往往固定水源的供水压力和供水量,在管网中各管道直径给定的情况下,是不可能同时固定水源的供水压力和流量的,要么固定水源的流量,要么固定水源的压力。在一般情况下,采用固定压力的方式比较好,但这时候就会出现个水源的实际供水量与实现赋予的供水量不等。当然,如果将水源点看成是多台水泵的并联,应该能找出各水源水泵的实际工况点,也就是个水源的实际供水量和供水压力。
进行多水源管网平差时,因为设定了压力,采用解节点方程的方式比较好。先给各管段预赋一个流量,根据节点流量平衡的原则建立方程组,求解各节点的压力,再据此压力反算各管段的流量,如此迭代,直至各节点的供出水平衡为止。
真的要进行管网那个平差计算时,用手工计算速度极慢,而且精度又低,最好用专业软件或找有软件的人给算一下。