【讨论】地暖采暖和散热器采暖采用同一热源是否可以
老牛开大奔
2011年11月10日 17:28:21
来自于采暖供热
只看楼主

我们项目是一个十层的商业广场,原设计采用散热器采暖分为两个区,现在老总想把低区(1-5层)改为地暖,高区还采用散热器,原来的热源都是锅炉房集中供热,在地下室设有换热间,那么现在两个系统能否采用同一热源?请教下各位

我们项目是一个十层的商业广场,原设计采用散热器采暖分为两个区,现在老总想把低区(1-5层)改为地暖,高区还采用散热器,原来的热源都是锅炉房集中供热,在地下室设有换热间,那么现在两个系统能否采用同一热源?请教下各位
免费打赏
happy_365
2011年11月10日 20:02:19
2楼


可以实现的!
回复
老牛开大奔
2011年11月10日 20:33:17
3楼
具体要做什么措施
回复
wuika
2011年11月10日 23:18:18
4楼
这个,不太好吧,散热器的水温不是95~70℃,就是80~60℃的。地暖的水温基本在50~40℃。地暖水温高于60℃,地暖管的寿命就会降低...

还是建议甲方给块地方做板换吧
回复
老牛开大奔
2011年11月11日 08:05:37
5楼
就是想着最好能用同一热源,再不设置换热机组
回复
chenjue1986
2011年11月11日 08:57:29
6楼
设置混水器,这个厂家都有的,将95度采暖热水于经过处理的自来水在混水器混合达到60或50度水温后送至地暖系统。这样既能共用一个热源,又解决不同系统的水温要求,具体事宜和投资询问设备厂家
回复
zzxzwg
2011年11月11日 09:08:22
7楼
可以在换热站内设混水泵,用混水泵将地暖回水一部分回至地暖供水管道(温度低于60℃)
回复
择菜小宅男
2011年11月11日 09:28:18
8楼
顶LS的 可以利用部分地暖回水 混入供水中 达到地暖的供水温度!
回复
sybxbjb
2011年11月11日 09:45:21
9楼
相同热源分别做散热器供暖和地板采暖现在很普遍,热源供热温度按散热器标准供出70度以上的热水,散热器供暖的供回水温差规范要求是25度,实际一般温差是十五度左右.如果热源供暖温度稳定,可以从主回水管用泵直接抽取散热器的回水做为地热采暖的热源水.如果不用泵抽回水两边的效果都不好,散热器楼层因为回水阻力大,流速慢,室温上不去.地热用水需要流量大,靠散热器楼层的回水流量怕不能满足需要,所以可以用泵抽取散热器楼层的回水,这样还能促使散热器楼层的热水流速加快,进而室温升温也能加快,为节约能源,散热器都装自动恒温阀,控制室温不要过高,不浪费热能.
如果整楼供暖热水温度不稳定,地板采暖可以使用混水装置,地暖供热水一般要求是五十度左右,地暖回水设计要求是十度温差,拔地暖回水作为混水装置低温水源,混水装置的热水口接入热源的高温水,在混水装置的出水口安装水泵抽取高低温水供给地热管路.
回复
sybxbjb
2011年11月11日 09:53:56
10楼
混水泵其实就是在普通水泵的进水口安装一个混水阀,混水阀有两个进水口,分别进高低温水,一个出水口流出混合后的温水,连接在水泵的进水口,就是混水泵了.采暖系统用混水装置其低温进水要用系统的回水做为混水装置得低温水,外接水源会无限制的给系统补水,没有跑冒滴漏,根本补不进去水的.
回复
zhaowenliangde
2011年11月11日 10:07:03
11楼
低区地热盘管加混水器,混水温度自动控制。