请教管道变径问题?
上海工作
2006年08月04日 17:05:14
来自于采暖供热
只看楼主

为什么蒸汽系统水平干管变径应底平偏心?冷\热水顶平偏心?

为什么蒸汽系统水平干管变径应底平偏心?冷\热水顶平偏心?
免费打赏
shangfeng_79
2006年08月06日 16:06:21
2楼
完全支持二楼
回复
fjzh730
2006年08月07日 08:54:07
3楼
蒸汽系统水平干管变径应底平偏心是为了防止水锤的产生而冷\热水顶平偏心是为了防止汽蚀的产生