新手请教:PKPM框架梁超筋问题!
lyraly_2001
2006年08月04日 12:35:41
来自于PKPM
只看楼主

1,完成SATWE结构内力和配筋计算后,从哪里查看梁配筋率呢??2,次梁支撑在框架梁上,框梁超筋,应该如何处理?3,特殊构件的含义和选取是如何进行的?4, 铰接问题,什么时候应该将梁端按铰接处理呢? 不调幅梁,刚性梁,耗能梁等的含义呢?5,配筋图和PKPM出的施工图是否需要一根梁一根梁的校核?我是新手,诚恳向前辈请教,希望帮助我,多谢了!!!

1,完成SATWE结构内力和配筋计算后,从哪里查看梁配筋率呢??

2,次梁支撑在框架梁上,框梁超筋,应该如何处理?

3,特殊构件的含义和选取是如何进行的?

4, 铰接问题,什么时候应该将梁端按铰接处理呢?
不调幅梁,刚性梁,耗能梁等的含义呢?

5,配筋图和PKPM出的施工图是否需要一根梁一根梁的校核?

我是新手,诚恳向前辈请教,希望帮助我,多谢了!!!

免费打赏
tangrunsun
2008年10月28日 13:41:53
12楼
2,次梁支撑在框架梁上,框梁超筋,应该如何处理?
看是弯矩超筋还剪 扭超筋 前者加大截面高度 后者可以把次梁改铰接 或者加宽梁宽
回复
tangrunsun
2008年10月28日 13:43:10
13楼
3,特殊构件的含义和选取是如何进行的?
改个别构件的混凝土强度等级;梁、柱设铰;改支撑的形式;改钢构件的钢号什么的。
有特殊梁 柱 和支撑的定义 也可以定义门市钢架
回复
tangrunsun
2008年10月28日 13:45:55
14楼
4, 铰接问题,什么时候应该将梁端按铰接处理呢?
不调幅梁,刚性梁,耗能梁等的含义呢?
一般不用改 在主梁扭矩实在算不过去的时候 可以考虑
不调幅梁就是不进行弯矩调幅 不允许出现梁端铰
回复
tangrunsun
2008年10月28日 13:47:42
15楼
5,配筋图和PKPM出的施工图是否需要一根梁一根梁的校核?
稍微检查一下个别容易出错的地方就行
回复
wyp945
2009年04月14日 22:02:55
16楼
:lol :victory: :time: :kiss: :kiss: :call: :handshake :loveliness: :( :L :Q
回复
wyp945
2009年04月14日 22:13:57
17楼
铰接只传递竖向力,不传递弯矩和扭矩,端跨处的次梁和主梁间这种固端连接,人工干预指定为铰接端。
回复

相关推荐

APP内打开