新手请教:PKPM框架梁超筋问题!
lyraly_2001
2006年08月04日 12:35:41
来自于PKPM
只看楼主

1,完成SATWE结构内力和配筋计算后,从哪里查看梁配筋率呢??2,次梁支撑在框架梁上,框梁超筋,应该如何处理?3,特殊构件的含义和选取是如何进行的?4, 铰接问题,什么时候应该将梁端按铰接处理呢? 不调幅梁,刚性梁,耗能梁等的含义呢?5,配筋图和PKPM出的施工图是否需要一根梁一根梁的校核?我是新手,诚恳向前辈请教,希望帮助我,多谢了!!!

1,完成SATWE结构内力和配筋计算后,从哪里查看梁配筋率呢??

2,次梁支撑在框架梁上,框梁超筋,应该如何处理?

3,特殊构件的含义和选取是如何进行的?

4, 铰接问题,什么时候应该将梁端按铰接处理呢?
不调幅梁,刚性梁,耗能梁等的含义呢?

5,配筋图和PKPM出的施工图是否需要一根梁一根梁的校核?

我是新手,诚恳向前辈请教,希望帮助我,多谢了!!!

免费打赏
peter.2005
2006年08月08日 01:34:04
2楼
第二个选择关于配精验算,开始是配筋,再点一下就是配筋率
回复
cindyandying
2006年08月08日 16:36:00
3楼
框架梁超筋可能是荷载输大了,要不就加大截面
回复
wltwlt
2006年08月10日 07:57:16
4楼
我认为PKPM中负筋较大,应该下调系数,红较多时,不一定是截面不够,不要盲目加大断面(有时加很大也不管用),应将部分次梁在satwe中调为简支,在框剪中更要如此。
回复
linshao007
2007年04月29日 20:43:08
5楼
若简支,系数就下调为什么???那为什么又要调整为简支呢????????
回复
sxf8699
2008年04月04日 18:49:04
6楼
------------------------------------------------
** ( 1)V= 464. > Fv=0.25*fc*B*Ho= 415.
** ( 1)V= 463. > Fv=0.25*fc*B*Ho= 415.
** ( 1)V= 461. > Fv=0.25*fc*B*Ho= 415.
** ( 1)V= 459. > Fv=0.25*fc*B*Ho= 415.
** ( 1)V= 457. > Fv=0.25*fc*B*Ho= 415.
** ( 1)V= 456. > Fv=0.25*fc*B*Ho= 415.
** ( 1)V= 454. > Fv=0.25*fc*B*Ho= 415.
** ( 1)V= 452. > Fv=0.25*fc*B*Ho= 415.
** ( 1)V= 451. > Fv=0.25*fc*B*Ho= 415.
** ( 1)T= 14. V= 464. V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc
N-B= 3 (I= 548, J= 507) ( 1)B*H(mm)= 250* 600
Lb= 0.80 Cover= 30 Nfb= 3 Rcb= 25.0
---------------------------------------------------------------------------
** ( 1)V= 463. > Fv=0.25*fc*B*Ho= 415.
** ( 1)V= 462. > Fv=0.25*fc*B*Ho= 415.
** ( 1)V= 460. > Fv=0.25*fc*B*Ho= 415.
** ( 1)V= 458. > Fv=0.25*fc*B*Ho= 415.
** ( 1)V= 456. > Fv=0.25*fc*B*Ho= 415.
** ( 1)V= 455. > Fv=0.25*fc*B*Ho= 415.
** ( 1)V= 453. > Fv=0.25*fc*B*Ho= 415.
** ( 1)V= 451. > Fv=0.25*fc*B*Ho= 415.
** ( 1)V= 450. > Fv=0.25*fc*B*Ho= 415.
** ( 1)T= 15. V= 463. V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc
N-B= 6 (I= 553, J= 543) ( 1)B*H(mm)= 250* 600
Lb= 0.80 Cover= 30 Nfb= 3 Rcb= 25.0
回复
monkeyone
2008年05月28日 19:04:41
7楼
个别框架梁超筋,在不便修改梁截面几何尺寸时,方法之一可以调整一下归并系数(默认0.2,即20%),有较大的空间
为方便起见,另存文件后再调,得出新配筋结果后对原配筋图进行局部修改
回复
monkeyone
2008年05月28日 19:19:10
8楼
铰接问题:
在APM建模时输入次梁时比较方便(软件除计算速度和准确度外,输入速度也是一个重要因素)
此时将次梁改为两端铰接较符合实际,要不结构总刚度太大,如住宅卫生间、管道井间梁,甚至有些梁仅仅是出于装修需要。
还有的梁,一端支座为柱或剪力墙,另一端为连系梁,一般这类连系梁线刚度不大,按铰支处理
回复
woaipanqun
2008年08月23日 19:05:50
9楼
正在学PKPM,谢谢大家
回复
wjnzhjh
2008年08月29日 02:54:21
10楼
1,完成SATWE结构内力和配筋计算后,从哪里查看梁配筋率呢??
看配筋值时在右侧屏幕菜弹上的“配筋/配筋率”上点一下

2,次梁支撑在框架梁上,框梁超筋,应该如何处理?
要是纵筋超筋,只有加大截面;要是箍筋超筋,可以加宽截面,或把次梁设铰。但本人不赞成后者。

3,特殊构件的含义和选取是如何进行的?
改个别构件的混凝土强度等级;梁、柱设铰;改支撑的形式;改钢构件的钢号什么的。
在SATWEE中一进去专门有一个菜弹是干这个的。

4, 铰接问题,什么时候应该将梁端按铰接处理呢?
不调幅梁,刚性梁,耗能梁等的含义呢?
混凝土其实如何能形的成真正的铰接呢?!
本人极不赞成“将梁端按铰接处理”,但有时候也没办法。只能自己骗自己了。


5,配筋图和PKPM出的施工图是否需要一根梁一根梁的校核?
箍筋要“一根梁一根梁的校核”一下,有时候PKPM配的箍筋不是特大,就是不够(当然不够是个别的)。
纵筋只大不少,但有时候大的过分,比如,计算“20”,它用裂缝控制选筋能给你配“6-25”,此时裂缝是“0.19”;你要是手工调整一下,减到“5-25”它的裂缝是0.28。这不是也够吗?!我就不明白为什么当初它自动选筋的时候不能找个最经济的呢!!你要是不怕有人说你浪费,纵筋可以放心的用程序自动生成的,绝对不会少!
回复
tangrunsun
2008年10月28日 13:40:01
11楼
1,完成SATWE结构内力和配筋计算后,从哪里查看梁配筋率呢??
在SAT计算结果里面新版的软件都有
回复

相关推荐

APP内打开