直径较大的多介质过滤器(2000mm以上)填料高度一般为1200mm,再加上石英砂垫层(100-300mm),填料总高在1500mm左右。如果按反洗膨胀高度50%计算,直桶体底面至上布水器喇叭口的距离应该在2300mm。对于这样的罐子,在有足够反洗膨胀空间的条件下,大家设计反冲洗的压力大概在多少合适?我们总是出现反洗时无烟煤被冲出罐体的现象。还有一般压差达到多少就要进行反冲洗了?

2006年08月04日 15:42:18
2楼
一般大型机械过滤器当过滤器运行到滤层水头损失比清洁滤料层增加0.05MPa左右时即停止运行,开始反冲洗。冲洗方法有好几种 高速反洗也就是10-15L每平方米每秒。冲洗时间2-4分钟。
回复
tesst
2006年08月05日 10:04:19
3楼
我们反洗时通过视镜观察滤料层膨胀情况,当滤料层膨胀到视镜高度就减小反洗入口阀门开度,是滤料层膨胀维持在视镜高度。由于水量大,泵小压力一般降到2公斤以下,而且反洗到出口水近清为止,一般需5--15分钟。
回复
xxxgf000
2006年08月05日 12:12:58
4楼
你的反洗是不是气水一起洗呀?一般反洗泵的压力2-2.5kg即可。
回复
tesst
2006年08月05日 13:07:48
5楼
是问我吗?气水合洗流量可以小很多,压力由于阀门开度减小,反升到3公斤。
回复
dongbing1118
2006年08月07日 08:49:25
6楼
先谢谢大家的解答。
听前辈说气水合洗好象不容易操作,一般是把水放到滤料层上100mm的高度,然后只进气进行单独气擦洗,你们是怎么做的?
回复
dongbing1118
2006年08月07日 08:51:23
7楼

罐体封头设计不合理会出现什么状况?举个例子。
回复
lgh810815
2006年08月08日 14:36:59
8楼
如果气水合洗,上部没加水帽,是不是很容易跑出滤料