励磁机有三组碳刷间断性打火达2级,更换碳刷卡子,打火暂时消失,过一段时间又恢复,测励磁机振动未超标,但弹簧卡子振动很大,励磁机碳刷振动大,如继续运行下去,会产生环火,烧坏电枢。请教各位,造成以上现象的原因是什么?
励磁机有三组碳刷间断性打火达2级,更换碳刷卡子,打火暂时消失,过一段时间又恢复,测励磁机振动未超标,但弹簧卡子振动很大,励磁机碳刷振动大,如继续运行下去,会产生环火,烧坏电枢。请教各位,造成以上现象的原因是什么?
2楼
以前有过环火的话,有可能是滑环被烧坏,应该是滑环圆周不园,在高速旋转时引起碳刷跳动,可以对滑环进行加工。或是固定碳刷的框架刚度不够,在碳刷有轻微跳动时引起共振。还有是碳刷卡子质量太差。
回复
3楼
如果是卡子质量问题,一开机就该出现打火现象,可此现象是发电机大修后运行了3个月才开始出现的。
回复
4楼
可能是滑环圆周度不够,但是你说大修,那更大的可能性是安装位置不同心的问题,圆心差一点点会对圆周度有很大的影响
回复
5楼
如果是滑环圆周度不够,一开机就该出现打火现象,
回复
6楼
有可能是碳刷框架由于运行时机组震动引起框架螺丝有轻微松动,框架移位,导致碳刷打火
回复
7楼
同意king-offen的看法,我曾经遇到这个问题,你测振动不对,应该测滑环的摆度。及时对滑环进行调整,如属于制造质量问题,返厂重加工。
回复
8楼
楼上的说测滑环摆度,是否打错,应测整流子摆度,因是励磁机打火,还有摆度如何测?谢谢。
回复
9楼
用排除法吧!一样一样的换!
回复
10楼
在机组的+X和+Y方向打百分表,同轴的励磁机与滑环是一个整体,在滑环处测量即可,我们厂的标准是不能大于20丝,如果达到标准的话,运行规程应规定运行人员应每天中班对整流子进行清抹,或用电吸尘器吸掉整流子和励磁机的碳粉,我们的同轴励磁机运行了40年,去年才改为可控硅励磁。个人意见,仅供参考。
回复
11楼
其实有可能是碳刷的问题。。我们厂就有这种情况滑环温度120+发出萧叫。后来换了几次碳刷后就好了。
回复