请问底层的厕所排水管必须单排吗?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2011年11月09日 21:20:25
只看楼主

请问底层的厕所排水管必须单排吗?如果是只有3楼的楼房呢,底楼也必须单排吗?如果单排排水管至少应该埋入地坪下多深呢?规范上面有要求吗?

请问底层的厕所排水管必须单排吗?如果是只有3楼的楼房呢,底楼也必须单排吗?如果单排排水管至少应该埋入地坪下多深呢?
规范上面有要求吗?
免费打赏
w-jwei
2011年11月10日 11:27:32
2楼
这个只要你满足规范要,是不用单排的,但有不少地方有地方规定,所有底都要单排,不管有多少层。一个是上海,一个是江苏
回复
xyzpilot
2011年11月10日 20:12:13
3楼
那规范上面到底有要求没有呢?
回复
chengbao_828
2011年12月09日 16:40:32
4楼
规范上有一个,底层接入口至排水管底垂直距离大于450mm就可以不用单排
回复
medeleine0214
2011年12月09日 20:50:54
5楼
立管连接卫生器具的层数小于等于4层时,最低横支管与立管连接处至立管底的垂直距离大于0.45M即可。
回复
一生为水
2011年12月09日 20:54:38
6楼
底层不用单排啊,。。。呵呵。
回复
yh19881010
2011年12月10日 11:18:24
7楼
为防止楼上用户用水量过大,排水管因各种因素排水不畅,而造成底楼水管满溢倒灌,所以建议底楼一般采用单独排水,排水管道一般从梁底排出,不会低于400mm。。
回复
songxl827
2011年12月11日 20:51:01
8楼
底层我一般都单排~~
回复
yinhuixiayan2004
2011年12月11日 21:50:52
9楼
有要求,你自己看一下,还在种开在干管上,大于立管3米也可以,最小不小于1.5米,
回复
xyzpilot
2016年03月21日 20:55:00
10楼
单排是不是就是单独接管到污水井呢?和排水主管在任何地方不产生连接
回复
安穆明weibo
2016年03月22日 09:19:59
11楼
这个要看排水能力和排水高度的,不好说~~~
回复

相关推荐

APP内打开