我公司一台22KW电机需要变频调速,但变频器只能安装在300米之外,考虑电机的安全运行,打算隔50米加一个电抗器(或正弦波滤波器)是否可行,请指教!
我公司一台22KW电机需要变频调速,但变频器只能安装在300米之外,考虑电机的安全运行,打算隔50米加一个电抗器(或正弦波滤波器)是否可行,请指教!
2楼
变频器和电机的距离貌似关系不大 ,电源到变频器的距离需要控制。
回复
3楼
这类问题还需高手指点一下啊,
我这里也有一个工程,变频器距离电机1200米,不知道如何设计了!
回复
4楼
这么长的距离,最好采用正弦波滤波器效果更好,当然价格会比较贵!
回复
5楼
距离远时用变频专用电缆。
电抗器只装在变频器旁边就可以了。
回复
6楼
改善变压器长距离输送性能的办法主要有2点:1、加大变频器的功率;2、在输出侧假装输出电抗器或正弦波滤波器。
采用变频专用电缆(3+3型)只能改善抗干扰性能,无助于长距离输送,相反,其输送距离比普通电缆输送距离更短。
回复
7楼
电机在装置区 变频柜在MCC 啊 电机的配电抽屉也在MCC
300距离和变频柜没啥关系吧
回复
8楼
降低载波频率,减少高次谐波在长电缆上的泄漏。
回复
9楼
变频器离电机越远,高次谐波漏电流越大
要适当增加变频器容量,降低载波频率
载波频率这个变频器可以选择,变频器容量增加多少这个没谱
至于那个1200m的,为什么不采用总线控制方式,用光纤把控制信号送过来
[
本帖最后由 neogeopal 于 2011-11-14 12:34 编辑 ]
回复