图纸简介: 本工程地下层为设备房、车库,首层~二层为商场,三~十三为住宅。属二类高层综合楼。甲方委托设计内容:消火栓给水系统、自动喷水系统、建筑给排水系统。. 附件名:20067281154055365123.zip 文件大小:2320K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本工程地下层为设备房、车库,首层~二层为商场,三~十三为住宅。属二类高层综合楼。甲方委托设计内容:消火栓给水系统、自动喷水系统、建筑给排水系统。.



附件名:20067281154055365123.zip

文件大小:2320K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
lizhihong88-88
2006年08月09日 13:10:24
2楼
不会没人支持吧?
有什么错的地方欢迎指出啊
回复
taoxueming1983
2006年08月09日 14:00:34
3楼
还不错,蛮详细的。细节方面有点小问题。
回复
lushao12
2006年08月10日 21:43:01
4楼
1.说明中消火栓静水压小于100m不用分区。
2.消防电梯集水井水怎么排。能都保证存储2吨水,从井的尺寸看,不够?电梯下到地下,电梯坑底应低于地下室地面,不用水泵排水吗?没有标清集水井坑底绝对标高,怎么施工?
3.化粪池距建筑3米,不满足规范不小于5米的距离要求。
4.地下室给水图应表示出车为,不然看不出消火栓设置位置是否合适;地下室喷林图应表示出车位位置而不应表示梁布置图。按规范面积大于5m2应设喷头,保安室休息室加喷头。
5.喷林图喷头定位施工时不能精确到mm单位;2个防火分区应分别设水流指示器,信号阀,不能合用。
6.镀锌管还有DN70的吗?只有DN65的吧?
7.首层和二层是几个防火分区?2个的话为啥没层只有一个水流指示器和信号阀,一个的话为什么每层有2个末端试水装置?!末端试水装置并未设置在最末端,部分喷头距墙距离2150,不满足规范要求。
8.2层消防电梯前室能否上人,应加设喷头。
9.卫生间面积超过5m2的应加设喷头。
10.水泵房画的比较我看得我很晕。
11.两个系统的水泵结合器应并联不应串联,自喷系统水泵结合器应加过滤器。
12.1,2层缺卫生间详图;3层以上每个卫生间为何设2-3个地漏,不解。不是地漏越多越好,设这么多地漏,怎么找坡。
13.湿式报警阀到底几组,前后图纸不一致,2还是3组?
14.系统图还要比例?能做到按比例画?
15.排水立管检查口每层设置。
16.图纸方面的建议:系统图没必要画那么大;删掉一些和本专业无关的建筑尺寸;图纸画完后自己要自校一遍,这是最起码的一个步骤,你们设计院不这么要求吗?
有些地方没细看,也不知道说的对不对,各位高手指点下我说的有问题的地方,我也可以改正!!!
回复
kirby1207
2006年09月13日 08:51:43
5楼
hehe 不错的图纸啊
收下了,谢谢楼主!
回复
lizhihong88-88
2006年09月20日 16:36:40
6楼
4楼仁兄:
1.你的 第一条和十五条建议你去看一下规范.
2.集水坑用排污泵排,我们有大样图.
3.规范上这样规定,但是实际 情况不可能,你不可能把化粪池设在另外一栋的基础上,也不可能把他设在马路上,考虑维修我们觉得3米的地方还是比较合适,规范上是说不宜,没有说不能,还是可以的.
4.车位不是我们来设的,建筑没有设,我们就只能在我们认为适当的位置设消火栓.我们也和建筑的协调了,他们说车位暂时不设,我们消火栓随便在哪的话都可以.
5.我觉得这条你去研究一下规范比较好.
6.最新出来的.
7.一般大于800个喷头的话就的多设一个末端试水装置,试水装置不是一定是在最末,是离立管最远的地方,但是此考虑到泄水地方,在此比较合适.
8.没必要加设,这样可以保护到.
9.卫生间甲方要求 不要设.
10.你看的晕我就没办法了.可能是我的问题啊.
11.呵呵,地方性规范,我也不好怎么说.其实串联也不是不行啊,成环了没有必要并联.
12.洗手盆要一个地漏,淋浴盆也要吧,怕一个地漏有点麻烦.
13.???,我没有看懂你说的话,前后图不一致?
14.那是的,我们的系统图还真的是按比例画出来的,要不人别人怎么打图呢?是全部按1:100呢还是你图框多大就打多大啊?
15.你去看一下规范吧,检查口是首层和顶层各设一个,其他的是每隔10米设一个.
16.哪些是没必要的尺寸?系统图上有建筑尺寸吗?难道消火栓离地面的高度及检查口力地面的高度都不标出来的吗?那你们设计院是不是有点太简单化了.
以上我的一些设计做法,希望仁兄再给点指点.大家共同进步.
回复
samsam
2006年09月21日 22:36:03
7楼
太不谦虚,太不谦虚,太不谦虚,太不谦虚,
回复
bull213
2006年10月04日 17:02:13
8楼
嗯```楼主, 系统图是不要比例的。 不然按上面的比例与实际肯定不成比例!


楼主的 排水系统图 还有水泵轴测图等都有标比例了,
回复
bull213
2006年10月04日 17:16:50
9楼
16.哪些是没必要的尺寸?系统图上有建筑尺寸吗?难道消火栓离地面的高度及检查口力地面的高度都不标出来的吗?那你们设计院是不是有点太简单化了.


如果非要这样说人家的话, 那楼主,你的这套图给排水方面还缺了卫生间、厨房的给排水大样图。就拿厨房与卫生间来说吧, 给水管道 是否暗埋? 安装高度是多少?其立管定位各距边墙应多少? 部分管道是从地面暗走还是从屋面下走? 如是从屋面下走距屋面是多高? 排水方面也是同样的问题。


不客气的说, 在套图在我们这边设计院属于不完整的图,是不能出给甲方的。
回复
water200201
2006年10月15日 16:32:01
10楼
就是 啊!
回复
jjjxjjjx
2006年11月10日 18:41:38
11楼
如果非要这样说人家的话, 那楼主,你的这套图给排水方面还缺了卫生间、厨房的给排水大样图。就拿厨房与卫生间来说吧, 给水管道 是否暗埋? 安装高度是多少?其立管定位各距边墙应多少? 部分管道是从地面暗走还是从屋面下走? 如是从屋面下走距屋面是多高? 排水方面也是同样的问题。
回复