雨水检查井大小问题!
pcandqy
pcandqy Lv.3
2011年11月09日 15:42:07
只看楼主

雨水管D1000,雨水检查井设置1100*1100可以吗?还是应该设置更大的。求帮助检查~~

雨水管D1000,雨水检查井设置1100*1100可以吗?还是应该设置更大的。求帮助检查~~
免费打赏
leewire
2011年11月09日 15:59:57
2楼
不行,要用1500x1100,要是方井得用1500x1500,或者按照国标图集来。
回复
pcandqy
2011年11月09日 16:13:38
3楼
哦,我知道了...给排水标准图集里原来给了个范围了...谢谢了...
回复
鸿业gps
2011年11月09日 17:24:27
4楼
用专业软件吧,可以自动根据管径、标高选择检查井规格的。找鸿业销售人员给安装个试用版可以用用看
回复
wtgps1989
2011年11月12日 10:56:29
5楼
在标准的基础上看接入管的数量和管径可适当增大。个人意见。
回复
echo_lx
2014年03月26日 12:16:13
6楼
不行吧 太小了
回复
wgh0168
2014年03月27日 08:53:08
7楼
你这个有些小,看标准图集,如果承插口管,建议选方井!!!
回复
dbss0511
2014年03月27日 15:13:09
8楼
我也有这样的疑问,我这里上下游管1000的,井两侧都预埋有预埋管500的,那这个井是不是就定义为四通井了呢,按图集是要用方形井吗?
回复
zhongjiang1981
2014年03月27日 21:09:59
9楼
1100的断面,DN1000做不下去的。
回复
gzchs2008
2014年03月27日 21:22:08
10楼
肯定不行啊!!!
DN1000的管道,无论是PE、HDPE双壁波纹管,还是混凝土管,加上壁厚,1100的断面肯定不够啊!!
仔细看看标准图吧!!!
回复

相关推荐

APP内打开