转换梁上剪力墙超筋怎么办?
lpc8307
lpc8307 Lv.2
2006年08月03日 22:03:07
只看楼主

转换梁上剪力墙超筋怎么办?

转换梁上剪力墙超筋怎么办?
免费打赏
lpc8307
2006年08月05日 13:24:46
2楼
satwe计算由于考虑了竖向位移产生的剪力,剪力很大,转换梁上一层剪力墙超筋,再上一层就正常,不再超筋,怎么办?
回复
lsd1223
2008年02月05日 23:26:52
3楼
很难办
我最近为这个很头痛
到目前没有想到什么好的办法
除非改建筑方案
那些加梁高提刚度效果微小,
移动位置就是改方案了,
我试了加厚转换上三层墙厚度,减少上部全部墙厚度,
效果也不理想,且影响了位移等参数要求。
现在我在思考是否可以不考虑超筋问题,
因为实际情况是混凝土剪力墙有整体内力调整,
不应该底部受剪力格外大,
但没有权威理论,只是个人想法。
不知能性否?
希望各位提提意见。
回复
lsd1223
2008年02月17日 22:53:55
4楼
当然,你要调好参数设置。
比如托梁刚度增大系数,可以填50-100,
转换层板记得设膜,等。
如果设置都没问题,
那就调一调结构其他地方,
看是否扭转大,是否侧刚度不规则,
也就是整个结构体系是否规则。
最后还有个大的动作,就是改转换柱的位置。
最近,我的一个就是这样调好了很多
回复
xiaoguilai0908
2008年04月08日 12:59:51
5楼

呵呵,受教了