【求教】地暖不热的原因
wuika
wuika Lv.3
2011年11月09日 09:10:47
来自于采暖供热
只看楼主

小弟以前做的一个地暖设计,具体情况是这样的:15层楼,一层商业,二至十五层住宅,立管回水做的同程。前不久供暖了,甲方给我打电话,说一层地暖不热,二、三层不太热...不知道是什么原因,望各位达人帮我分析分析。是短路的原因吗?需要放大一层回水管的管径?

小弟以前做的一个地暖设计,具体情况是这样的:15层楼,一层商业,二至十五层住宅,立管回水做的同程。前不久供暖了,甲方给我打电话,说一层地暖不热,二、三层不太热...不知道是什么原因,望各位达人帮我分析分析。是短路的原因吗?需要放大一层回水管的管径?
免费打赏
dp522dp
2011年11月12日 10:48:10
32楼
这个问题我也不晓得
回复
zhu2865660
2011年11月13日 22:43:21
33楼
米的汽车库到底要不要设置排烟系统?假如设置了排烟系统的地下车库一层,车库出口的防火门需要设置吗,可以不可以用出入口作为排烟的自然补风?
回复
浩叔聊机电
2011年11月14日 19:28:45
34楼
1、先分区
低区:1-3层
高区:4-15层
2、从上供水管加一路供水管,向上蹬犄角弯沿竖井到3层同低区接驳,原管废。
4层加丝堵或截门,防水。
回复
chenjianwei1989
2011年11月14日 21:47:28
35楼
应该是这样的......
回复
w5208833
2011年11月15日 08:29:33
36楼
应该水力失调导致的,因为只有1-3层不热,对了,你的系统是怎么分层的?
回复
zhaoxh788
2011年11月15日 15:38:36
37楼
为什么水泵流量不足会是一层不热二三层不太热啊?是因为下层的负荷比较大么?
回复
wycy0621
2011年11月15日 16:19:34
38楼
路过 学习~
回复
山之风555
2011年11月15日 18:00:19
39楼
具你描述:不热主要是因为施工单位管路误接所致,我个人建议直接使用单位换泵,或者加泵并联,提高流量才能根本性的解决问题,所增加的电负荷应该不会太大,机房电负荷应该都有设计余量的。
回复
gkuf111
2011年11月16日 11:30:06
40楼
路过 学习一下知识
回复
qiuyun_1
2011年11月16日 13:23:06
41楼
1、先分区
低区:1-3层
高区:4-15层
2、从上供水管加一路供水管,向上蹬犄角弯沿竖井到3层同低区接驳,原管废。
4层加丝堵或截门,防水。
同意上述做法,15层采用同程式垂直失调比较大,或将底下三层回水直接接同程管上
回复

相关推荐

APP内打开