【求教】地暖不热的原因
wuika
wuika Lv.3
2011年11月09日 09:10:47
来自于采暖供热
只看楼主

小弟以前做的一个地暖设计,具体情况是这样的:15层楼,一层商业,二至十五层住宅,立管回水做的同程。前不久供暖了,甲方给我打电话,说一层地暖不热,二、三层不太热...不知道是什么原因,望各位达人帮我分析分析。是短路的原因吗?需要放大一层回水管的管径?

小弟以前做的一个地暖设计,具体情况是这样的:15层楼,一层商业,二至十五层住宅,立管回水做的同程。前不久供暖了,甲方给我打电话,说一层地暖不热,二、三层不太热...不知道是什么原因,望各位达人帮我分析分析。是短路的原因吗?需要放大一层回水管的管径?
免费打赏
luckylx
2011年11月09日 10:50:37
2楼
情况太模糊。去现场实测一下供回水温,再坐判断。
回复
reeed2010
2011年11月09日 13:18:03
3楼
判断一下是不是管道堵塞!
回复
zhangwei72218
2011年11月09日 16:18:10
4楼
我也认为应当先检查是不是堵塞,先清洗过滤器试试,因为新供暖的管道比较脏
回复
jiongjiong008
2011年11月09日 16:42:34
5楼
如果有水泵 可以复查一下水泵选型是否有问题 不能满足水泵的扬程
回复
c13939583028
2011年11月09日 17:06:12
6楼
我也认为应当先检查是不是堵塞,先清洗过滤器试试,因为新供暖的管道比较脏
回复
zhangpan888
2011年11月09日 17:32:36
7楼
如果一点都不热是管道堵塞,如果不太热,是水量不够 如有疑问进QQ群探讨:89144151
回复
wuika
2011年11月09日 19:07:19
8楼
谢谢各位达人
回复
hvac000
2011年11月10日 10:22:36
9楼
水泵扬程不够吧!
回复
fh16
2011年11月10日 11:13:41
10楼
是不是受高层自然压力的影响,系统竖向有点失调,如果这样可以用阀门调一下。我觉得高层住宅供暖用下供下回异程系统更容易平衡,上层阻力大,但获得一个自然压头,正好可以平衡管道阻力损失
回复
口天
2011年11月10日 12:15:21
11楼
水在第二三层的时候就不多了, 到第一层就快没了,他能热吗?
回复