一直有疑问,在无障碍卫生间马桶边放个报警按钮,那报警信号是报到哪里呢?如果仅仅在卫生间外装报警灯和警铃,用处好像不大,应该在经常有人值班处报警才对。但是现在建筑专业只管设置无障碍卫生间,至于有没有值班室是不管的,搞的电气专业很郁闷,不知道报警要报到哪?还有关于报警按钮的问题,规范规定好像装高是0.5m,可是如果采用那种拉线式的开关,难道也要装这么高?太死板了,而且个人认为拉线式的比直接按的报警方式要好。如果采用装高0.5m的直接按钮,是不是按钮的电源不能是220V,要采用36V或24V呢?还有,这个报警按钮要不要自锁呢?否则碰到不负责的值班人员,在远方就把报警给解除了,那岂不是很糟?
一直有疑问,在无障碍卫生间马桶边放个报警按钮,那报警信号是报到哪里呢?如果仅仅在卫生间外装报警灯和警铃,用处好像不大,应该在经常有人值班处报警才对。但是现在建筑专业只管设置无障碍卫生间,至于有没有值班室是不管的,搞的电气专业很郁闷,不知道报警要报到哪?
还有关于报警按钮的问题,规范规定好像装高是0.5m,可是如果采用那种拉线式的开关,难道也要装这么高?太死板了,而且个人认为拉线式的比直接按的报警方式要好。如果采用装高0.5m的直接按钮,是不是按钮的电源不能是220V,要采用36V或24V呢?还有,这个报警按钮要不要自锁呢?否则碰到不负责的值班人员,在远方就把报警给解除了,那岂不是很糟?
2楼
一般情况下,无障碍卫生间是为残疾人准备的,目的是避免残疾人在卫生间发生紧急情况时,能及时通过报警按钮,将信息传达出去,以便得到及时救助,至于报警要报那里?可以和建设方商量,如:弱电监控中心,保卫部门,物业管理等.......0.5米是照顾残疾人即使趴在地上,也能伸手够得到,太高就不行了.一般报警按钮由弱电来做,肯定是安全电压啦.
回复
3楼
报警报到哪里的问题,也不是楼上这位老兄说的那么简单。比如我现在作的这个多层办公楼,建筑在每层都设了无障碍卫生间,可是整栋楼却没有一个值班室、门卫之类的地方,又是个单体建筑,没有物管、保卫等房间,你叫我把信号送到哪里?这种问题,问建筑专业是不理睬的,最后,我只好把信号箱放在入口大堂了事,反正大堂人来人往的,应该有人看到报警信号…………
回复