无障碍卫生间的求助系统电源选取
dongjinzhou
2011年09月20日 15:36:19
只看楼主

呼叫按钮及声光报警电源都是24V,那么供源应该从那里取,可不可以直接用BVV-2X2.5导线取用卫生间的照明系统电源?呼叫按钮及声光报警是否有自带变压的?

呼叫按钮及声光报警电源都是24V,那么供源应该从那里取,可不可以直接用BVV-2X2.5导线取用卫生间的照明系统电源?呼叫按钮及声光报警是否有自带变压的?

1.jpg

免费打赏
gothic-1
2011年09月20日 17:19:53
2楼
另起一路做隔离变压器,记得2头都装断路器。
回复
dianqipanli
2011年09月20日 20:10:33
3楼
凭经验,不用取电源,只要穿线,接按钮就可以,电源应该在报警设备内。
回复
sj16116
2011年09月20日 21:33:11
4楼
不太懂这个。学习一下。
回复
mqli2004
2011年09月21日 10:35:21
5楼
可参考医院病房呼叫系统,应设主机,24V电源从主机处引来。主机可安装在门卫、消防控制室等。
回复
dongjinzhou
2011年09月21日 11:23:25
6楼
问题本人已解决,在配电箱装220V/24V变压器,引BVV-2X1.5导线至残卫报警器。
求助面板与残卫报警器采用RVSP-4x1.5导线连接。
回复
dongjinzhou
2011年09月21日 11:25:03
7楼

我说的是非联网系统,就是没有主机的。
回复
a20043399
2011年09月21日 18:58:47
8楼
其实没有那么麻烦,直接在声光报警器里面装干电池是最经济的。既是直流24V以下的,也不用变压器
回复
comet336
2011年09月21日 19:01:37
9楼
我一般的在门外距地比较高的地方(2.4米或以上)装报警设备箱,由照明回路引220V电源至设备箱,箱内设变压器,降压至24V,出线至现场按钮。
回复
woheni2010
2011年09月21日 22:44:15
10楼
为什么要24v 想不通 220v可以的
回复
lrx19801111
2011年09月22日 08:19:54
11楼
不懂,学习中
回复