请问边墙型喷头的效果怎么样?宾馆,房间净宽3.6~3.7米,原设计吊顶喷头,现不做吊顶,因管路暴露,影响美观, 想改为边墙型,或边墙扩展型,但熟悉的朋友都没用过,想了解一下使用过这种喷头同仁的体会
请问边墙型喷头的效果怎么样?
宾馆,房间净宽3.6~3.7米,原设计吊顶喷头,现不做吊顶,因管路暴露,影响美观,
想改为边墙型,或边墙扩展型,但熟悉的朋友都没用过,想了解一下使用过这种喷头同仁的体会
2楼
6米进深以内可以喷得到,K值115的扩展型喷头
回复
3楼
不错,其实很多地方可以采用边墙型喷头,但多数采用普通喷头。
回复
4楼
致chenwei_zj:好象喷规里,对边墙喷头并不支持那么大的保护距离。有实际使用的例子吗? 消防局没意见?
回复
5楼
美观跟实用有冲突,应以实用为主。
回复
6楼
喷规中只有边墙型喷头用于轻危场所的技术参数,至于其它场所可否用,如何用,均未提及,不能不说是喷规一大缺陷。
回复
7楼
消防局那边有技术资料一般可以通过
回复
8楼
要采用边墙扩展的才可以,不过国内的产品好象不行。可以看一下厂家提供的资料,里面讲得很清楚。
回复
9楼
可以使用两排普通型边墙喷头!
回复
10楼
侧喷可以使用,房间开间(宽度)小于3.6m的,沿进深方向单侧布置,开间(宽度)大于3.6m的,沿进深方向双侧布置。北京东方广场的酒店标准客房都是沿单侧布置的,水管沿天花和墙面的交角沿房间进深方向按水平3.6间距布置2个,外边做石膏板包角,包角底面可以布置射灯,效果不错。