最近一个项目钢结构优化设计后,檩条高度降低了,但混凝土天沟标高不变。这样天沟标高就比彩钢板屋面的檐口标高还要高了,致使彩钢板无法盖在天沟上。出现这种矛盾该由谁来负责?钢结构优化设计是钢结构制作单位完成的,但原设计院也签字同意的。
最近一个项目钢结构优化设计后,檩条高度降低了,但混凝土天沟标高不变。这样天沟标高就比彩钢板屋面的檐口标高还要高了,致使彩钢板无法盖在天沟上。出现这种矛盾该由谁来负责?
钢结构优化设计是钢结构制作单位完成的,但原设计院也签字同意的。
2楼
钢结构单位负责,没什么好说的。
回复
3楼
应由设计单位负主要责任,因为施工单位在施工过程中采用优化方案是经设计单位同意并签字那表示他们认可,当然施工单位也有不可推卸的责任.
回复
4楼
我觉得谁最后认可,谁负责,其实建设各方都有责任,问题出来以后就是一个比较扯皮的事情,最好看看有无办法弥补.
回复
5楼
请大家支支招,看有没有什么好办法处理,省事又省钱?
回复
6楼
先大致分清谁的责任,然后设计\施工\建设单位一块讨论.
回复
7楼
首先,应该是要搞清楚,谁先设计?谁后设计?后的应该将就前的,这样责任自然明白.
其次,即使另外一个单位签字了,但自己设计的东西,应该是自己付责任的.
回复
8楼
应该由钢结构公司负责!因为如下:
1、 既然钢结构公司优化就必须考虑各接点、各个问题
2、图纸出在前!钢结构公司吃透才能优化,出了问题只能是优化不到位
3、优化就是变相降低成本!争取更大的利益!出了问题肯定要承担!
回复