水规上4.6.2 第二条说建筑标准要求较高的多层住宅、公共建筑、10层及10层以上高层卫生间的生活污水立管应设置通气立管。 我现在的项目是4到19楼的普通住宅,超50M高,底层单排,流量小用100mm管径排水伸顶通气符合规范。按此规范必须设通气立管吗?
水规上4.6.2 第二条说建筑标准要求较高的多层住宅、公共建筑、10层及10层以上高层卫生间的生活污水立管应设置通气立管。
我现在的项目是4到19楼的普通住宅,超50M高,底层单排,流量小用100mm管径排水伸顶通气符合规范。按此规范必须设通气立管吗?
2楼
举一个极端的例子来说,一根100的排水管,只有最高层有一个卫生间,肯定就没必要设置通气立管了。关键是水量。
回复
3楼
根据《建筑给排水设计规范》(GB50015--2003)4.6.2第二条要求:建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑10层和10层以上的高层建筑的生活排污水立管宜设置专用通气立管.
但是根据《给水排水设计手册.第二册建筑给排水第二版》4.5.1,设特殊配件(苏维托,跑气器)的单立管系统可节省专用通气立管,有较好的通气排水性能和降低噪声的作用.
回复
4楼
特殊单立管好贵啊,不过你这个是十九层,规范规定大于十五层的排水立管的排水流量的乘以0,9,设计秒流量肯定超了,做专用通气管要好一些吧。
回复
5楼
还是做吧
1。符合规范
2。又不要咱掏钱
回复
6楼
以计算流量和管子的通水能力为判断原则呀,你们排水管选择多不算的么?
回复
7楼
刚做完一个10栋19层的住宅小区,都没做专用透气管。
回复
8楼
就算是顶层只有一个卫生间 污水下落的时候 那么高肯定会形成正负压 破坏水封 所以肯定要伸顶通气 现在新规范不推荐不做通气的立管排水了 没有条件做也是做自循环式的 有条件肯定要伸顶通气
回复
9楼
这个要计算 如果不通气满足流量要求 就可以不通 但是一般情况都要通气 建议:底层单排 其余层通气
回复
10楼
按规范是应该设的,都是实验得出来的结论,我们还是认真执行吧
回复
11楼
就算是顶层只有一个卫生间 污水下落的时候 那么高肯定会形成正负压 破坏水封 所以肯定要伸顶通气 现在新规范不推荐不做通气的立管排水了 没有条件做也是做自循环式的 有条件肯定要伸顶通气
回复