关于防火卷帘
youmyteacher
2003年08月30日 09:13:38
只看楼主

规范中规定防火分区的防火卷帘上方要安装水幕系统!请问:若采用复合卷帘是否可不上水幕???不吝赐教!!

规范中规定防火分区的防火卷帘上方要安装水幕系统!
请问:若采用复合卷帘是否可不上水幕???
不吝赐教!!
免费打赏
zssf01
2003年08月30日 09:18:51
2楼
目前有喷雾式的复合卷帘,价格太贵。
建议最好采用无机复合的,无需水幕。可来电13801005514
回复
linyinong
2003年08月30日 15:16:15
3楼
可参照高规的规定。
回复
canlan7608
2003年08月31日 10:28:59
4楼
请问YouMyTeacher
复合卷帘
回复
canlan7608
2003年08月31日 10:28:59
5楼
请问YouMyTeacher
复合卷帘
回复
kj
2003年08月31日 11:49:32
6楼
根据最新的高规,设复合卷帘,如果以背火面温升作为判定条件的,就可以不设水幕。但是提醒你,复合卷帘比较贵,据说是1500至2000元/平米。
回复
mhy
2003年08月31日 16:07:37
7楼
没有那么贵吧,我好像听说
济南的某个厂家生产的复合卷帘
才比普通卷帘贵1/3
回复
zssf01
2003年08月31日 18:55:32
8楼
每平米700元,含电机、卷轴、恋面、控制箱、安装、调试。
该价格为6米跨度标准价,增大减少跨度均需加价。
回复
善伯
2003年08月31日 19:51:10
9楼
高规中提出“在设置防火墙确有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分区分隔”,但防火卷帘须满足防火墙耐火极限的确判定条件,也即可用特级防火卷帘代替防火墙。
但低规中始终强调的是“防火卷帘+水幕”。从规范出发,应有所区别。从实际出发,可统计表一按高规来处理。
回复