我看的一份小区电力管网图八根以下直埋,八根以上用电缆沟。八根以上直埋电力电缆必须用电缆沟吗?在那本规范上规定的,再这过路时是否是八根以下配管直埋,八根以上用电缆沟。
我看的一份小区电力管网图八根以下直埋,八根以上用电缆沟。八根以上直埋电力电缆必须用电缆沟吗?在那本规范上规定的,再这过路时是否是八根以下配管直埋,八根以上用电缆沟。
2楼
的确如此,查看手边规范G04 电力工程电缆设计规范(附条文说明) GB 502l7-1994
第5.2.1
回复
3楼
不止是8根,按规范讲在6根以上就得使用电缆沟。
当然,具体情况具体分析,如果多不了几根,而且将来没有再发展余地,直埋也可
回复
4楼
谢谢指教!
回复
5楼
我们都是直埋,但一定要做好防护和明显标志,不然的话,不知道那天那位大哥给挖断了
回复
6楼
按规范当然没有错,特殊情况还是要具体分析。
回复
7楼
选择直埋或电缆沟得看具体情况,再说现在电缆沟做法的也少了,电缆排管很多地方都用这个
回复
8楼
可以不设置电缆沟,用电缆排管也可以
回复
9楼
可以用电缆排管,可以用电缆排管
回复